1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
    İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Çalışma ortamında ki uyarı sesleri!

Konusu 'Çalışma Ortamı ve Ölçüm,Analizler' forumundadır ve Selcen Soran tarafından 7 Mart 2014 başlatılmıştır.

  1. Selcen Soran İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    26230
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Turcas Petrol A.Ş.
    Çalışma ortamında ki ikaz ve uyarı sesleri ortam gürültüsünden kaç db fazla olmalıdır ?
  2. Erdem Baskın Forum Yöneticisi

    • Forum Yöneticisi
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    OSGB
    rakamsal bir değer duymadım görmedim lakin
    çalışma alanındaki mevcut gürültü ne olursa olsun
    acil durum sirenleri tüm çalışanlar ve çalışılan alanlarda duyulabilecek ve hatta diğer seslerden ayırt edilebilecek şiddette olmalı
  3. Ali Ünal İSGforum Üyesi

    yangın yönetmeliğinde
  4. mdogan79 İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    merhaba arkadaşlar
    Şantiye alanları için gürültü kriterleri
    Madde 26 —
    Şantiye alanlarından kaynaklanan çevresel gürültü düzeyi ve gürültünün önlenmesine ilişkin kriterler aşağıda belirtilmiştir:
    a) Şantiye alanındaki faaliyet türlerine ve zaman dilimine bağlı olarak bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (a) bendi çerçevesinde yapılan değerlendirme sonuçlarına göre, şantiye alanı çevresel gürültü düzeyleri Lgündüz cinsinden Tablo-5 deki sınır değerleri aşamaz.
    Tablo-5: Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri
    Faaliyet türü (yapım, yıkım ve onarım)
    Lgündüz (dBA)
    Bina
    70
    Yol
    75
    Diğer kaynaklar
    70
    b) Kullanılan ekipmanlara bağlı olarak şantiye faaliyetinde ortaya çıkan darbe gürültüsü LCmax 100 dBC’yi aşamaz.
    c) Konut bölgeleri içinde ve yakın çevresinde gerçekleştirilen şantiye faaliyetlerinin Tablo-5 de verilen gündüz zaman dilimi (07:00 - 19:00) dışında akşam ve gece zaman dilimlerinde sürdürülmesi yasaktır. Tatil beldelerinde, turistik alanlarda ve benzeri durumlarda tüm şantiye faaliyetleri büyükşehir belediyesi ve/veya il/ilçe belediyesinin kararı doğrultusunda hafta sonları veya bir kaç ay süre ile tamamen durdurulabilir.
    d) Faaliyet sahibi şantiye alanında; inşaatın başlama, bitiş tarihleri ve çalışma periyotları ile büyükşehir belediyesi ve/veya il/ilçe belediyesinden alınan izinlere ilişkin bilgileri inşaat alanında herkesin kolayca görebileceği bir tabelada gösterilir.
    e) Şehir içi yolların ve yerleşim bölgelerinden geçen kara yollarının yapım ve onarımları ile bina yapım, yıkım ve onarım işlemleri sırasında doğacak gürültüleri kontrol etmek için mal sahibi veya yapımcı firma veya kuruluş tarafından; Tablo-5’de verilen sınır değerleri sağlayacak şekilde önlemler alınır. Bu önlemlerle ilgili olarak gerekli durumlarda gürültülü makinelerin ve ağır nakliye taşıtlarının kullanımı, büyükşehir belediyesi ve/veya il/ilçe belediyesince sınırlandırılır veya durdurulur.
    --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 7 Mart 2014 ---
    Yönetmelik
    Çevre ve Orman Bakanlığından:
    Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
    (2002/49/EC)
    (19/04/2006 Tarih ve 26144 sayılı Resmi Gazete’de ki değişiklikler işlenmiştir.)

    BİRİNCİ BÖLÜM
  5. Selcen Soran İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    26230
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Turcas Petrol A.Ş.
    Arkadaşlar, 15 yada 20 db . Fakat hangisi olduğunu hatırlayamıyorum.o_O
  6. mdogan79 İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    merhaba selcen hanım; Sesli uyarı cihazları yerden → 150 cm yükseklikte ölçülecek ve ortam sesinin → en az 15 db a üstünde olacak.
    yangın yönetmeliğinden kendi notlarıma yazmıştım.
  7. Selcen Soran İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    26230
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Turcas Petrol A.Ş.
    Teşekkür ederim :rolleyes: