1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
    İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Acil çıkışlar

Konusu 'Yangın Emniyeti ve Kontrol Yöntemleri' forumundadır ve mcakmak tarafından 27 Kasım 2012 başlatılmıştır.

  1. mcakmak İSGforum Üyesi

    Arkadaşlar ;

    20 kişinin çalıştığı 4 katlı bir idari binada acil çıkış kapıları sayısı ne olmalıdır.
  2. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

    • Site Yöneticisi
    İl Temsilciliği:
    Trabzon
    Sertifika Numarası:
    47086
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    İŞ-SA OSGB
    4 adet ve acil çıkış merdiveni olmalı...:)..herkattan acil çıkış merdivenine kapı olmalı
  3. mcakmak İSGforum Üyesi

    erkan bey ;

    binların yangından korunması hakkındaki yönetmelik iş yeri sınıfı ve çalışan kişi sayısına göre bir formülasyon ile hesaplama vermektedir.( bodrum ve teras kat dahil 4 kat çünkü)
    buna göre tek bir kat gibi düşünüp tek bir çıkış kapısı yeterli olmaz mı? yangın merdiveni yapılarak
  4. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

    • Site Yöneticisi
    İl Temsilciliği:
    Trabzon
    Sertifika Numarası:
    47086
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    İŞ-SA OSGB
    tüm binaların yangın acil merdiveni olmalı..yeni binalara dikkat et artık projelerinde otopark dahil yangın merdiveni holleri yapılıyor..ama imkanlar nisbetinde demirden binaya yapışık merdiven yapılabilir..
  5. Ali Ünal İSGforum Üyesi

    sayılar m2 hesabı ve yönetmelikte belirtilen uzaklık ve kullanıcı yüküne göre sayıları belirlenir
  6. Murat ERDEM Bölüm Yöneticisi

    • Bölüm Yöneticisi
    • Etkinlik Grubu
    İl Temsilciliği:
    Eskişehir
    Sertifika Numarası:
    45030
    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Forum Madencilik Müşavirlik Mühendislik san. ve tic. ltd.şti.
    19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA
    Resmî Gazete
    Sayı : 26735
    YÖNETMELİK
    BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
    ..................
    çıkış zorunluluğu

    MADDE 39- (1) Bütün yapılarda, aksi belirtilmedikçe, en az 2 çıkış tesis edilmesi ve çıkışların korunmuş olması gerekir.
    (2) Çıkış sayısı, 33 üncü madde esas alınarak belirlenecek sayıdan az olamaz. Aksi belirtilmedikçe, 25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli yerler ile 50 kişinin aşıldığı her mekânda en az 2 çıkış bulunması şarttır. Kişi sayısı 500 kişiyi geçer ise, en az 3 çıkış ve 1000 kişiyi geçer ise, en az 4 çıkış bulunmak zorundadır.

    ....... kişi sayısı 20 nin altında olduğundan tek çıkış yeterli olur diye düşünüyorum.