1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
    İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Ana elektrik panoları kilitlenmeli mi yoksa kilitlenmemeli mi?

Konusu 'Elektrik İşleri ve Kontrol Yöntemleri' forumundadır ve Kemal Atlıtürk tarafından 26 Kasım 2013 başlatılmıştır.

  1. Kemal Atlıtürk Çeviri Grubu

    • Çeviri Grubu
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Arkadaşlar Ana Elektrik panoları Kilitlenmeli mi Yoksa Kilitlenmemeli mi?

    Yönetmelikle cevap verirseniz çok güzel olur.

    saygılarımla,
  2. Talha Taflıoğlu Gruplar Koordinatörü

    • Site Yöneticisi
    Sertifika Numarası:
    118179
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    ERPİLİÇ Entegre Tesisleri

    Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28786​

    17– Yapı alanında veya çalışanların erişebileceği yerlerde bulunan elektrik panoları, tevzi tabloları ile kontrol tertibatı ve benzeri tesisat, kilitli dolap veya hücre içine konulur. Bakım, onarım ve yenileme nedeniyle gerilim altındaki tesisatın tecritlerinin çıkarılması gerektiğinde uyarı ve koruma amacıyla gerekli tedbirler alınır.
  3. Kemal Atlıtürk Çeviri Grubu

    • Çeviri Grubu
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Fabrikadalarda bu uygulamada pano kapakları acil müdehale için açık olması gerekiyor görünüyor. Bence kilitli ve sorumluların pano üzerinde olması gerekiyor.
  4. Onur Umur Emektar Üye

    • Emektar Üye
    Sertifika Numarası:
    48078
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    TEİAŞ
    Kilit anahtarı panonun hemen yaında olur zaten..Açık bırakılması büyük risk olur..
  5. Medine Aslantepe İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Elektrik panoları kilitli olsa dahi yine de baraların pleksiglas ile kapatılması gerekiyor mu? bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim
    --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 5 Aralık 2013 ---

    Elektrik panoları kilitli olsa dahi yine de baraların pleksiglas ile kapatılması gerekiyor mu? bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim
  6. Erdem Baskın Forum Yöneticisi

    • Forum Yöneticisi
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    OSGB
    elektrik baraları her halükarda yalıtılmalı
    pano kapakları kilitli olmalı dediğimizde işverenin gerekçesi acil müdahale gerekebilir o yüzden kilitli değil diyebiliyor

    normal şartlarda elektrik kazası olma olasılığına nazaran
    pano kapakları kilitli olmadığı için yetkisiz ve bilgisiz kişilerin müdahalesi sonucu oluşabilecek riskler daha çoktur
    dolayısıyla kilitli olması uygundur
    zaten diğer arkadaşların da dediği gibi
    anahtarlar pano kenarında asılı ve sorumlular belirtilmelidir
  7. Medine Aslantepe İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman

    TEŞEKKÜRLER
  8. Onur Umur Emektar Üye

    • Emektar Üye
    Sertifika Numarası:
    48078
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    TEİAŞ
    Baralar yalıtılmalı derken, izolasyon malzemesi ile mi çevrilmesinden ziyade, pano içinde ayrı bir kapakla korunmasını kastettiniz değil mi? Zira izolasyon malzemesi zorlama bir çözüm olabileceği gibi yangın riskini artırır..Bu riski azaltmak için de iletkenlerin kalınlaşması panounun büyümesi gibi ek maliyetler gelir.. Ayrı kapak en uygun çözüm..
  9. Deniz Ural İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Bu işte bir uygulama hatası var zaten, bu elektrikçilerle napıcaz bilemiyorum..

    Elektrik panosunun içinde çalıştırma/durdurma veya ayarlama butonları olmaz. Panoda makine ile ilgili elektrik bağlantıları, röleler, sigortalar vs. olur. Makine operatörünün burası ile hiç işi olmaz, makineyi çalıştırmak ve kontrol etmek ile ilgili herşey pano dışında olur, pano içerisine müdahale gerektiğinde elektrik ustası kimse o müdahaleyi yapar. Haliyle pano kilitli, anahtarı da ustada olur. Panoyu kilitleyip anahtarını yanına asmanın bene hiçbir alemi yok..
  10. Onur Umur Emektar Üye

    • Emektar Üye
    Sertifika Numarası:
    48078
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    TEİAŞ
    Simdi burada elektrik panosu nedir, kumanda panosu nedir ayirt etmek gerekir. Panonun dis kapagnda kumanda butonlarinin olmasi yaygindir ve sakincali degldr..dikkat ederseniz panonun dis kapagi diyorum...ote yandan anahtarin yanda olsun dedik..ama tabii ki ikas isaretleriyle birlikte...uretimi aksatmayacaksa anahtarin sadece yetkili elektrikcilerde olmasi daha dogru olacaktir tabii ki..ona bakarsaniz dis panoda acil enerji kesme butonu da daha ilave ve saglam bir onlem olacaktir ki kacak akim rolesi cakismadginda beslenen bir kacak durdurulablsin...ama maliyetin sonu yok..her durum kendi icinde incelenmeli ve ortam gozetimi yapilmalidir..zaten risk degerlendirmesinin amaci da bu degl midir? Ezber davransla5in disinda cozumler sunmak
  11. Erdem Baskın Forum Yöneticisi

    • Forum Yöneticisi
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    OSGB
    doğrudur Onur bey
    pano iç kapaklarından bahsediyorum
    denetimlerde hep söylerim pano kapakları harici pano iç kapakları da olmalı diye
    elektrik tehlikesi sadece pano dışında değil pano içinde de diğer kablo tesisat teması veya tamir bakım esnasında da mevcut

    izolasyon malzemeleri yanıcı özellikte potansiyel tehlike dediğiniz gibi
    pano imal eden tesislerde bile baralar için montaj noktası belirtilirken derinlik az ve çalışma alanı dar yapıyorlar
    dolayısıyla iç kapak için yer bırakmıyorlar
    sonradan biz uyardığımızda panoyu yapan kişi böyle yapmış sen daha mı iyi bilirsin diyorlar
  12. Onur Umur Emektar Üye

    • Emektar Üye
    Sertifika Numarası:
    48078
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    TEİAŞ
    Bu mesajda anlamsız olan nedir sayın @ümit arslan ?
  13. Fatih AKÇAYIR İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    79749
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    Ben elektrik firmaları ile görüşmemde en doğru olanın şu olduğuna kanaat ettim;
    1- Pano kilitli olmalı sorumlu(ları) dışında kimse açamamalı.
    2- Pano kapağında acil stop rolesine bağlı, acil stop butonu olmalı.

    Ekli Dosyalar:

    • images.jpg
      images.jpg
      Dosya Boyutu:
      6,7 KB
      Görüntüleme:
      103
  14. Ahmet Erkin Ertün İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    panolar özellikle de seyyar panolar mutlaka kapalı ve kilitli olmalıdır. yetkili olmayan hiç kimse hatta iş güvenliği uzamanı da dahil (iş güvenliği uzmanı elektrik müh ise hariç) dokunmamalıdır kurcalamamalıdır. (iş ekipmanlarında sağlık ve güvenlik yönetmeliği gereğince yetkili olan elemanların tanımı vardır. )

    nizami olan bir elektrik panosu sabit olsun seyyar olsun kaçak akım rölesi koruması varsa, düzgün yapılmış bir toprak hattı varsa, panonun gövde topraklaması varsa, üzerine takılan tüm uzatma kabloları veya el aletlerinin kablolarının içinde toprak hattı kablosu da var ve bağlı ise, yani her şey düzgün ve kuralına uygun yapılmış ise o panodan elektrik alıp çalışan hiç kimseyi elektrik çarpmaz. en küçük bir terslikte hemen kaçak akım rölesi devreye girer ve elektrik kesilir. fatih beyin yazdığı gibi de ayrıca ek bir stop butonuda olursa zaten hiç bir sorun olmaz.
  15. 01erhan İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Ama şimdi akla şu geliyor; fabrika içerisinde akıma kapılmış 2 den fazla personel var ve sigortaları kapatmak gerekiyor, sigortaslar panonun içinde, şimdi böyle bir acil durumda sorumlusunu mu arayalım akımı kesmek için,
    Kilitsiz olup sorumlususun üzerine etiketlenmesi ve uyarı levhaları yetmez mi acaba, Cunku bina ve eklentileri yönetmeliğinde kilitli olması hususunda bir ibare yok,
    Yukarda arkadaş yapı işleri yönetmeliğinden örnek vermiş, tamam yapı alanı açık ve herturlu insan ulaşabilir oldugundan kilitli olması mantıklı ama, fabrika / işletme içerisinde bu durum mantıksız oluyor ?

    Nasıl bir çözüm bulmalıyız aklım karıştı ???
  16. Serkan Sü İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Gemi İnşa A.Ş.
    Aslında panolarda kaçak akım rölesi olmalı, akıma kapılan olunca sıgorta kapatmaya gerek de kalmayacak. mantık bu
  17. Deniz Ural İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Acil durdurma butonları gerilimi tamamen kesecek şekilde çalıştığından böyle bir durumla karşılaştığınızda acil durdurmaya bastığınızda ilgili ekipmanın elektriği tamamen kesileceğinden zaten sorun olmayacaktır.

    Ayrıca akıma kapılma olayını çok iyi senaryolaştıormak lazım, en olmadı ana trafonun acil durdurma butonuna bastığınızda veya ayırıcı kolu kapattığınızda gerilim kesilir.
  18. Mehmet Akın İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    67025
    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    Kilitlemek en mantıklısı. Ben kapakları açıp kurusun diye çamaşır asanı bile gördüm.
  19. onur_b İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Kesinlikle kilitli olmalıdır.Kaçak akım rolesi kullanılmasının amacı herhangi bir arızada elektrik sisteminin sigortası atar en kaba tabirle yani akım geçmez.Bu demek olmuyor ki kaçak akım rolesi kullanıdığınız zaman panolar açık olabilir...