1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
    İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Binanın alt katına jenarator koymuslar ve yanınada 750 lt lik mazot tankı

Konusu 'Denetim Fotoğrafları,Önlem ve Tavsiyeler' forumundadır ve aktasi tarafından 3 Nisan 2013 başlatılmıştır.

  1. aktasi İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    7247
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Alarko Taahhüt Grubu
    IMG_0944.jpg


    Arkadaşlar bu konuda bana yardımcı olabilirmisiniz.

    Binanın alt katına jenarator koymuslar ve yanınada 750 lt lik mazot tankı yerleştirmişler. Bu konu yönetmeliklerde açıklanmışmı yada sizlerinde ön gördüğü ne önlemler alınabilir. Şimdiden teşekkürler.
  2. ouzgnl İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Özel Sektör ( Kayar kalıp, altyapı,sondaj tecrit vs. )

    Bir önceki şantiyemde üstişverene ait açık havada bulunan jeneratörle mazot tankı arasında ayırıcı bir duvar olduğunu biliyorum.
    Yönetmeliklere bakma fırsatım olmadı, yakıt tankı ile jeneratör birbirinden ara duvar ile ayrılabilir. İmkan var ise ara mesafe arttırılabilir.

    Vana altına bir sızdırma tavası koyulmasında fayda vardır. Hatta tankın altına bir sızdırma tavası yerleştirilmelidir.
    Tank üzerinde uyarıcı işaretler bulunmalıdır.
    Tank mazot depolamak için uygun mu bu da kontrol edilmelidir.
  3. Serdar Özcan İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    130386
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    bireysel

    - akaryakıt ın depolandığı, doldurulup boşaltıldığı veya satıldığı yerlerdeki elektrik tesisatı ve elektrikli cihazlar Bölge-0 veya Bölge-1 şartlarına uygun olarak tasarımlanmalı ve tesis edilmelidir

    - Akaryakıt tankları, TS 8993’e veya TS EN 976-1’e uygun olmalıdır.Tanklar, imalâtçının talimatlarına göre yer altına tesis edilmeli, sağlam bir zemin üzerine oturtulmalı

    - tankta manometre olmalı

    daha yazabilirim ama mesai saati çok iş var :D
  4. aktasi İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    7247
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Alarko Taahhüt Grubu

    eyvallah teşekkür ettim yinede eline sağlık
  5. Anıl Keskin Haber Grubu

    • Haber Grubu
    Sertifika Numarası:
    92297
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    Çocuğunun kafası bitlenen bir bankanın temizlik personeli geçtiğimiz günlerde jeneratör odasına giriyor ve tanktan kendi imkanlarınca mazot çekiyor ve bir sebepten dökülen mazottan yangın çıkıyor ve banka yanıyor olay kamera kayıtlarından tespit ediliyor. Bence kesinlikle kilitli tutulmalı orası. ya da mazot tankının yanına bit ilacı koyun nolacağı belli olmaz :D
  6. Serkan Aydemir İtfaiye Amiri-Yangın Eğitmeni

    • Bölüm Yöneticisi
    Uzmanlık Sınıfı:
    Diğer Belge
    Yangın riski açısından bakılacak olunursa binaların yangından korunması yönetmeliğinin 56. maddesine göre uygun olmadır..
  7. Sait Aktaş Forum Yöneticisi

    • Forum Yöneticisi
    Sertifika Numarası:
    41670
    Uzmanlık Sınıfı:
    Uzman Adayı
    Firma / Kurum:
    :::::::::
    Dünkü derste görmüştük buna benzer durumları. Genel olarak yaptığım incelemeye göre PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE VE İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA TÜZÜK te bu durum ile ilgili maddeler mevcut. Bir de depolama tanklarının belirli bir alan yakınında motorlu araç kullanılmamasına ilişkin de uyarılar bulunmaktadır.Fotoğraftan anladığım kadarı ile gördüğüm tank bir su depolama amacı ile ilan edilen tanklardan. Bu bakımdan da mazot depolamaya uygun sertifikasyonu ve dolayısı ile emniyet önlemi kesinlikle bulunmayabilir. Dikkatimi çeken bir diğer husus da binanın alt katında akaryakıt tankının bulundurulması riski. Sonuçta bunların buharları oluşacak ve çökecek, bu da tabanda birikime sebep olacak. Jeneratör de bir şekilde ısı üretecek veya elektrik kaynağı olduğundan istenmeyen elektrik kaçaklarına sebep olabilecek nitelikte. Birçok yönetmelikte bunun olmaması ile ilgili maddelere ulaşabilirsiniz.Saygılarımla.
  8. Tuğba CABİ İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    SHAMROCK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
    Tava yerine bir diğer alternatif olarak betonarme havuz da olur değil mi?
  9. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

    • Forum Yöneticisi
    Sertifika Numarası:
    43934
    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Makina mühendisi
    öncelikle mazot tankının bodrum katta olması hata(bodrum katta ise)
  10. Tuğba CABİ İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    SHAMROCK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
    Elinizde drenaj çalışmasına örnek fotoğraf var mıdır?
  11. Sait Aktaş Forum Yöneticisi

    • Forum Yöneticisi
    Sertifika Numarası:
    41670
    Uzmanlık Sınıfı:
    Uzman Adayı
    Firma / Kurum:
    :::::::::
    Bana kalırsa bir dizel jeneratörün bodrum katta olması başlı başına bir major hata.
    Siz ne kadar temiz havayı dışarıdan getirip egzost gazlarını tahliye de etseniz bu tarz jeratörler ortalama olarak 500 derece sıcaklıkta egzost dışarı verirler. Ortamı bir kere fazla ısıtmış olursunuz. ( Yalıtım dahi olsa ortam fazla sıcak olacaktır)
    Bununla beraber yakıt devreleri, yağ devreleri jeneratörün kendi üzerinde montedir ve bunların atıkları ağır metal bileşikler olarak ortamı terketmeyecek, en iyi ihtimalle yağ veya yakıt buharı olacaktır. Ortamı zaten egzost gazı ile ısıtmadık mı? Yangın için bir de oksijen gerekliydi. O da bulunur bu ortamda. Buyrun size yangın.
    Onu da geçelim bu yağ ve yakıt buharı solunarak vücutta aşırı kurşun birikimine sebep olacaklardır. En güzeli bu tarz bir jeneratörü dışarıda tutmak olacaktır.
    Bunlar benim sadece öngörülerim. Tartışarak daha kesin sonuç verirsek daha faydalı olacağına inanırım.
    Saygılarımla.