    İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Doğalgazlı buhar kazanı/jeneratörü

Konusu 'Denetim Fotoğrafları,Önlem ve Tavsiyeler' forumundadır ve Mustafa bozye tarafından 19 Haziran 2014 başlatılmıştır.

  1. Mustafa bozye İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Sektör isg
    Bu kazan arkadaşla ilgili iki sorun var,

    1- bodrum katta bu işletme, zibil tane ütü paskara var .bunun baca çıkışı bina bacasına verilmiş, igdaş onaysız muhtemelen. Bu tip çıkışların bildiğim kadarıyla doğrudan dışarıya verilmesi gerekmiyor mu?

    2- kazanın ayrı bir bölmeye taşınma ihtimali yok, öyle bir yer yok. En ekonomik ve kabul gören çözüm ne olur? Tuğla? sac?

    Ekli Dosyalar:

    • image.jpg
      image.jpg
      Dosya Boyutu:
      1,5 MB
      Görüntüleme:
      94
    • image.jpg
      image.jpg
      Dosya Boyutu:
      1,4 MB
      Görüntüleme:
      79
  2. Samet Kılıç İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    110245
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Bu konularla alakalı ilgili yönetmeliklerin yanı sıra ilgili doğal gaz dağıtım şirketinin İç Tesisat Teknik Şartnamesini de kontrol etmek lazım. Ben Samsun'dakinden biraz örnek vereyim.

    1. ana bölüme girmeden önce doğal gaz güvenli bir şekilde kesebilmek için AKV (Ana Kesme Vanası) bulunması gerekiyor.
    2. bölümün tüm elektriğinin dışarıdan tek bir anahtar ile kesilebilmelidir.
    3. Yakıcı cihaza gelen doğal gaz tesisatının, kazanın ve bacanın ayrı ayrı topraklaması yapılmalıdır.
    4. Baca DIN 4705'e göre hesaplanmış ve Baca Kontrol Sertifikasına sahip bir firma tarafından ölçümleri yapılmış olmalıdır. (binanın diğer bacaları ile birleştirilemez)
    5. Kazan dairesinde en az 1 adet 12 kg %90 MAP dolumda KKT olmalı.
    6. En az 2 adet Exproof doğal gaz algılama cihazı olmalı. Cihazlar kesme vanası ile entegre olmalı. Algılarsan kes.
    7. En az bir adet Co2 dedektörü olmalı.
    8. Kazan dairesinde tüm aydınlatmalar Exproof olmalı.
    9. Kazan dairesinde elektrik panosu var ise sızdırmaz olmalı.


    Bunlar aklıma gelenler. Tabi dediğim gibi dağıtım şirketleri arasında bazen farklılıklar olabiliyor.
  3. Mehmet Mete İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    Diğer Belge
    Firmanızda çevre görevlisi varsa ona bu konuyu danışın. Oda size fikir verebilir ve raporlarına bunu yansıtabilir.
  4. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

    • Forum Yöneticisi
    Sertifika Numarası:
    43934
    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Makina mühendisi
    CO2 dedektörü?(CO değil mi)
  5. Samet Kılıç İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    110245
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    evet CO olacak yanlış yazdım.