    İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Duman dedektörleri standartlari,yasal zorunluluk,test,bakım ve kontrol yöntemleri

Konusu 'Yangın Emniyeti ve Kontrol Yöntemleri' forumundadır ve Hakan Balıkçı tarafından 11 Ocak 2013 başlatılmıştır.

  1. Hasan Aydemir İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    93047
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    Ben de bu konuyu araştırıyordum. Ancak hiç bir kanunda, yönetmelikte vs bulamadım. Görüştüğüm firmalarda bunun daha çok teknik bir konu olduğu ve kullanılan dedektör çeşidine göre değiştiğini söyledi. EMO'nun yayınladığı bir belgede hesaplama şekli yazıyor. Herhangi bir yönetmelik ya da standarda atıf yapılmamış.

    PDF dosyasının 19. sayfasında (katalogta 22 yazıyor) hesaplama ile ilgili bilgiler mevcut.
    http://www.emo.org.tr/ekler/bfa32686d200c64_ek.pdf?tipi=34&turu=X&sube=0
  2. Hasan Can Özdenli İtfaiye Er

    • Bölüm Yöneticisi
    Uzmanlık Sınıfı:
    Diğer Belge
    Firma / Kurum:
    Düzce İtfaiye Müdürlüğü'nde İtfaiye Eri
    bu konu süper oldu. Okudukça ufkum açıldı.

    ocak 2014 de gece yemek pişiren iş arkadaşımız ocağı tam olarak kapatamadığından doğalgaz sızıntısı oluyor. Gece nöbetçi arkadaş fark edene kadar En az 5 saat yatakhaneler dahil her yere doluyor ve ocaktan 1 metre yükseklikte ki doğalgaz detektörü bunu algılamadı. Patlama veya zehirlenmekten binanın m2 si ile kurtulduk.

    Demek ki bakmakla bakım yapmak arasında fark var.

  3. Serkan Aydemir İtfaiye Amiri-Yangın Eğitmeni

    • Bölüm Yöneticisi
    Uzmanlık Sınıfı:
    Diğer Belge
    bir yerde geçmiyor haftada bir kez test etmek dedektörü yorar.en ideali yılda bir kez yapılmasıdır
  4. Aziz Çelik İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    Diğer Belge
    Merhaba,
    Öncelikle işletmelerde gördüğünüz dedektör birden fazla çeşit olabilir.
    Yangın yani Duman dedektörleri, Isı Artış dedektörleri ve Gaz Algılama dedektörleri,
    Genelde dedektörler kolay kolay bozulmaz ancak toza ve kirliliğe bağlı olarak çalışmama durumları olabilir.
    Sigara vb yöntemler kullanmak hem net sonuç vermez hemde yüksek tavanlı işletmelerde imkansızdır.
    Amonyak vb kimyasallarla temizlemeler dedektörlerde kalıcı arızalara neden olur.

    Firmamız dedektörlerin test ve temizlemesi için Solo Test Ürünleri sunmaktadır.

    www.soloturkiye.com

    Adresimizden ürünlerimizi inceleyebilir ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

    Saygılarımızla

    [​IMG]
  5. Deniz K. İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Aziz Bey temizlik ile ilgili sitenizde ürün göremedim. tozlu bir ortama sahip plastik geri dönüşüm firması için dedektör temizleme sıkıntımız bulunmaktadır. sürekli tozdan alarm almaktayız. ürününüzü incelemek isterim
  6. Aziz Çelik İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    Diğer Belge
    Merhaba Deniz Bey, Dedektör temizleme için SOLO A7 sprey kullanmaktayız, herbir tüp 250ml olup yaklaşık 100-150 arası dedektör temizlemektedir. Tavan yüksekliği fazla ve dedektörleri sökmek sorun oluyorsa dedektör sökme aparatı ve birbirine eklenip 9m ye kadar çıkan teleskopik çubuklarımızıda kullanabilirsiniz.

    İlgili ürünleri linkten inceleyebilirsiniz.

    http://www.soloturkiye.com/solo-a7-dedektor-temizleme-sprey-tupu/
    http://www.soloturkiye.com/solo-200-universal-dedektor-sokme-takma-aparati/
    http://www.soloturkiye.com/solo-101-fiberglass-uzatma-cubugu-1-13m/
  7. selinaydinn İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    110485
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Merhaba;
    Duman algılama dedektörlerinin bulunudruma standardı nedir?
    her kapalı alanda olması gerekir mi?
  8. S. Ahmet Bak İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    98472
    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    FARBA Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti.
    Yangın Yönetmeliği EK-7 de algılama sistemi zorunlu olan binalar gösterilmiştir. TS CEN/TS 54-14 standardına (PLANLAMA, TASARIM, MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM İÇİN KILAVUZ BİLGİLER) göre de tasarımı yapılır.
  9. Burak Altın İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    Uzman Adayı
    Arkadaşlar kolay gelsin. Yangın algılama sistemlerinin periyodik kontrolü ile ilgili elinde bilgi olan var mı? Kontrol formundaki maddeler nelerdir?