    İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Elektrik panoları ip kodları

Konusu 'Elektrik İşleri ve Kontrol Yöntemleri' forumundadır ve Ersin Bozkurt tarafından 29 Ağustos 2014 başlatılmıştır.

  1. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

    • Forum Yöneticisi
    Sertifika Numarası:
    43934
    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Makina mühendisi
    Panolarda IP Kodları - TS 3033 EN 60529 |
    Koruma Sınıfları

    Ürünün tasarlanma aşamasından üretim süreci öncesi ve sonrasında bazı krtik şartları sağlaması ve uygunluğunun denetlenmesi için bazı deneylere tabi tutulur. Elektrik Panoları bu denetlenme sürecinde Elektrik Donanımlarındaki Koruma Dereceleri standartlarında olmalıdır. Detaylar yazımızda...

    [​IMG]

    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]

    Elektrik Panoları Elektrik Panolar Koruma IP Koruma Sınıfları IP34

    Ürünün tasarlanma aşamasından üretim süreci öncesi ve sonrasında bazı krtik şartları sağlaması ve uygunluğunun denetlenmesi için bazı deneylere tabi tutulur. Bu deneyler, pazara çıkacak ürünün belirli standartları taşıyıp taşımadığının doğrulanması için gereklilik arz etmektedir.

    Bu ayki konumuz olan Elekrik Panolarında da bu standartlar çok büyük önem arz etmekte olup, üretici ve tüketici arasında güvenirliği ve kaliteyi sağlamaktadır.

    Elektrik panoları harici ve dahili tiplerde üretilmekte olup farklı ortam koşullarında sorunsuz ve güvenli bir şekilde çalışabilmelidir. Bu kapsamda CENELEC tarafından hazırlanan IEC 60529 standartı esas alınarak Elektrik Donanımlarında Koruma Dereceleri (IP – International Protection Code) standartı oluşturulmuştur.

    Bu standard, temel olarak elektrik donanımını içeren mahfazalarda(*) koruma derecelerini sınıflandırmak için mevcut sistemi açıklamaktadır.

    TS 3033 EN 60529 standartı ile de TSE tarafından Türkçe’ ye çevrilmiş ve kabul edilmiştir.
    Kapsam

    Bu standart beyan gerilimi 72,5 kV ve altı olan elektrik donanımı içeren mahfazalarıın koruma derecelerini kapsar.
    Amaç

    Panolar, elektrik donanımlarını içerdiği için bu bölümlere ulaşılması görevli personel dışında istenmez.
    Panolar, üreticinin beyan ettiği koşullarda (Su ve toz) çalışmaya elverişli olacağı için bu koşulları sağlayıp sağlamadığı test edilmeli ve beyan edilen dereceleri karşılıyorsa işaretlenmesi gerekmektedir.

    [​IMG]
    Yukarıdaki resimde de görüldüği gibi IP kodu 2 rakamdan oluşmaktadır.

    1.Karakteristik Rakam: Katı Cisimlere Karşı Korumayı (0-6 veya X)
    2.Karakteristik Rakam: Sıvılara Karşı Koruma (0-8 veya X)
    Birinci karakteristik rakam

    Birinci karakteristik rakam mahfazanın, insan vücudunun bir bölümünün veya bir kişi tarafından tutulan bir cismin girişini önleyerek veya sınrlayarak kişilerin tehlikeli bölümlere erişmesine karşı ve aynı zamanda yabancı ve katı cisimlerin (toz vb.) mahfaza içine girmesine karşı koruma derecesini vurgular.
    [​IMG]

    Çizelge 1: Tehlikeli Bölümlere Erişmeye Karşı Birinci Karakteristik Rakamla Gösterilen Koruma Dereceleri

    Çizelge 1’ den anlaşılacağı üzere 1. Karakteristik rakam 3, 4, 5 ve 6 olduğunda, yeterli aralık muhafaza edilirse tehlikeli bölümlere erişmeye karşı yeterince koruma sağlanmış olur.
    ►İlginizi Çekebilir : Elektrik Panoları ve Üretimi

    Aşağıdaki resimlerde bu deneylerde kullanılan sondaları görebilirsiniz.

    [​IMG]
    Şekil 1: 50 mm Erişme Sondası


    [​IMG]

    Şekil 2: Deney Parmağı


    [​IMG]

    Şekil 3: 1 mm Tel Sonda

    [​IMG]
    * Cisim sondasının tam çapı, mahfazanın deliğinden geçmemelidir.

    Çizelge 2: Yabancı Katı Cisimlere Karşı Koruma
    Yabancı katı cisimlerin girişine karşı koruma, Çizelge 2 de ki 2 rakamına kadar cisim sondalarının mahfazaya tamamen girmemesi gerektiği anlamına gelir. 3 ve 4 rakamları ise cisim sondalarının mahfazaya hiçbir şekilde girmemesi gerekliliğini açıklar.

    5 rakamı bulunan IP dereceleinde tozun belirli şartlar altında ve miktarında girmesine izin verir.

    6 rakamı ise mahfazanın tamemen toza karşı korumasının sağlandığını açıklar.

    [​IMG]
    Şekil 4: Toza Karşı Koruma Testinin Yapıldığı Cihazın Şeması

    İkinci karakteristik rakam

    İkinci karakteristik rakam ise su girişine karşı koruma derecelerini belirtir. Deneyde tatlı su kullanılır.
    [​IMG]


    Örneğin IP34 ‘ ü isimlendirecek olursak;
    1. Karakteristik Rakam:
    Çapı 2,5 mm ve daha büyük olan aletleri kullan kişileri tehlikeli bölümlere karşı korur.
    Çapı 2,5 mm ve daha büyük olan yabancı katı cisimlerin girişine karşı mahfaza içindeki donanımı korur

    2. Karekteristik Rakam;
    Mahfaza karşı herhangi bir doğrultudan sıçrayan sudan kaynaklı zararlı etkilere karşı mahfaza içindeki donanım korunur.

    SHUNTTECH olarak Koruma Deneyleri ve Suya Karışı Koruma Deneylerini ( IP X1, X2, X3, X4, ,X5, X6, X7, X8) (IP 1X, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X) akredite olarak yapmaktayız. Ayrıntılı bilgi için web sitemizden bize ulaşabilirsiniz.

    Cumali ÖZEL
    cumali.ozel@shunttech.com