    İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Elektrik tesisatları ile ilgili yıllık periyodik denetimleri ve termal kameralar hakkında

Konusu 'Elektrik İşleri ve Kontrol Yöntemleri' forumundadır ve Yener Esen tarafından 11 Mart 2013 başlatılmıştır.

  1. Yener Esen İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    48763
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    LEVI STRAUSS&CO
    Tekstil sektöründe değişik alanlarda (konfeksiyon, yıkama, boyahane, baskı vb) faaliyet gösteren imalatçılarımızda elektrik tesisatları ile ilgili yıllık periyodik denetimlerin haricinde, özellikle riskli noktaları belirlemek, tesisatta gözle görülemeyecek sıkıntıları ortaya çıkarmak ve elektrik tesisatından kaynaklı olası bir yangın riskini önceden kontrol altına almak için detaylı bir çalışma yapmak istiyoruz. Termal kameralar ile bir dönem farklı firmalarda ölçümler yaptık. Bu konuda sizin önerebileceğiniz bir yöntem var mıdır?

    Başımdan geçen bir hadiseyi de paylaşmak istiyorum. 3 yıl önce şantiyede çalışırken ofis olarak kullandığımız prefabrik binanın odamızda bulunan sigorta kutusunda kıvılcımlarla birlikte alev çıkmaya başladı. Hemen müdahale ettik ve olay büyümeden söndürdük. Burada ilginç olan durum, sigortanın bağlı olduğu hatta iki bilgisayar ve bir adet klima vardı. Bir de elektrik lambaları. Ve ofis daha bir kaç gün önce faaliyete geçmiş, tesisat projeye uygun olarak çekilmişti. Kullanılan malzemeler çin mali vs değildi. Belirli markaların ürünleri kullanılmaktaydı. Elektrik mühendisi danışmanımızın(30 yıldan fazla tecrübesi olan birisi) yaptığı inceleme sonunda söylediği " sigorta kutusuna bağlı olan kablolardan birinin vidasının gayet gevşek olması, orada meydana gelen ısınma sonucu olayın olduğu" yönündeydi. Yani montajı yapan ustanın bir hatası az daha büyük bir hadiseye neden olacaktı. Bu tarihten sonra bir çok defa termal kameralar ile kontroller yaptırdık ve çok başarılı sonuçlar elde ettik.
  2. Mehmet Salih Süer İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    31762
    Uzmanlık Sınıfı:
    Uzman Adayı
    Firma / Kurum:
    GAMA
    Onur Bey,
    Neden Elektrik tesisatının EX-PROF olmasını işverenlere önerelim? faydası ne olabilir işverene?
    veya siz EX-PROF Elektrik tesisatını öneriyor musunuz? Neden?
  3. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

    • Forum Yöneticisi
    Sertifika Numarası:
    43934
    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Makina mühendisi
    termal kamera ile aynı zamanda yüzeylerdeki yüksek ısıyı dolayısı ile ısı kayıplarını da ölçersiniz,ısı kaybı fazla olan bölümler izole edilerek hem enrji kayıpları önlenir, hem işletme içindeki sıcaklık azaltılmış olur ,hemde sıcak yüzeylere temas sonucu yanıklar önlenmiş olur.
  4. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

    • Forum Yöneticisi
    Sertifika Numarası:
    43934
    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Makina mühendisi
    exproof ürünler zone bölgeleri belirlendikten sonra bu zone bölgelerinde kullanılır,gelişi güzel kullanılırsa maddi külfeti fazla olacaktır.
  5. Onur Umur Emektar Üye

    • Emektar Üye
    Sertifika Numarası:
    48078
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    TEİAŞ

    Keşke her yere koysak tabii, ancak maliyetli olduğu için yangın oluşma olasılığının yüksek veya yangın ihtimalinin bile hiç düşünülemeyeceği bir yer olamsı lazım hastahaneler gibi. Bunun yanıdna toz ve nemli alanlarda kullanılır genelde ex-proof yani alev sızdırmaz sistem..Bunun dışında biraz gereksiz olur.
    --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 11 Mart 2013 ---

    Termal kameralar çok faydalıdır. Ama maliyetli olması durumunda kontak geçiş dirençleri de bir nebze olsun fikir verbilir.. Gerçek kontak geçiş direnci ölçen cihazlar pahalıdır. Ancak avometre ile miliohm mertebesinde direnç olup olmadığına da kabaca bakabilirsiniz.Bunun yanında yüksek ısınma olan noktaların önünde biraz buğulanma olacaktır.
  6. inurlu123 İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    çslıştıgım iş yerinde kimyasal boyalarla baskı yapıyoruz.ve açığa kimyasal gazlar cıkıyor patlayıcı ortamı tetikliyor.
    sorum şu;fabrika ışıklandırılması etanj lamba ( kapaklı) , exproof tesisat ve teçhizat olması lazım değil mi?
  7. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

    • Site Yöneticisi
    İl Temsilciliği:
    Trabzon
    Sertifika Numarası:
    47086
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    evet...ve lokal havalandırma şart birde gaz dedektörü mümkünse...
  8. inurlu123 İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    exprooflar tesisat techızat tüm fabrikada mı yoksa üretim yapılan yerde mi olması lzm
  9. Onur Umur Emektar Üye

    • Emektar Üye
    Sertifika Numarası:
    48078
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    TEİAŞ
    üretim yapılan yerde olması yeterli gibi duruyor..Ama risk değerlendirmesi yapmakta fayda var..
  10. Onur Umur Emektar Üye

    • Emektar Üye
    Sertifika Numarası:
    48078
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    TEİAŞ
    sonuçta parlayıcı patlayıcı ortam var ise eksproof malzeme kullanmak gerekiyor.. Ama eksprroof malzeme nasıl malzemedir. Bu konuda da diğer arakdaşlarımızdan bilgi isteyelim..
  11. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

    • Forum Yöneticisi
    Sertifika Numarası:
    43934
    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Makina mühendisi
    patlamadan korunma dökümanı hazırlanıp zone bölgeleri belirlenir zone 0 , zone 1 ile tozlar için de zone 20 ,zone 21 de exproof ekipman belirlenir.exproof malzemenin de standartları da vardır,seçimi patlamadan korunma dökümanı ile birlikte yapılır
    --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 16 Mayıs 2013 ---
    öncelikle ortam ölçümleri yaptırılmalı.ayrıca havalandırma sisteminiz çok iyi ise örneğin ortamda yanıcı sıvıların buharları birikmesini engelleyen havakandırma sistemi varsa zone 0 ve zone 1 oluşmayabilir yada en azından zone 0 bölgesi oluşmaz
  12. Ali Ünal İSGforum Üyesi

    Muhtemel patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılan Exproof risk yaratacak tehlike kaynakları ( motor ve elektrik bağlantı noktaları,elektrik kacakları, ısı kaynagı, kıvılcım vb tamamıyla kapalı sistem içerisinde olup kutu içerisisnden dışarıya, dışarıdan içeriye herhangi bir geçiş ve atlamanın engellendiği atex direktifine uygun olarak yapılmış ekipman ve teçhizatlardır. Kapalı sistem içerisinde meydena gelecek kıvılcım kacak gıbı ısı kaynakları sistem ıceerısınde kalacagından ve yeterı kadar o2 olmayacağı için etkisiz hale gelecektir. Gaz buhar ve sis gibi ucucu bileşiklerin temasını kesecek kısımlar ex işareti ile diğerlerinden ayrılacak şekilde işaretli olan ekipmanlardır.
  13. Ongun_OKAY İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    Diğer Belge
    S3700005.JPG S3700006.JPG S3700005.JPG S3700006.JPG
    --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 16 Mayıs 2013 ---
    Projemizde uyguladığımız bir ex-proof sistem...
  14. Doruk YAVAŞ İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    9108
    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Beta Elektrik
    Yener Bey,

    Sözünü ettiğiniz konu ile ilgili çalışıyorum. Elimde çok fonksiyonlu tesisat ölçüm cihazı bulunmaktadır. Bahsettiğiniz kontak dirençleri, izolasyon ölçümleri, topraklama ve çevrim empedansı, toprak süreklilik ölçümü ve kaçak akım röleleri testleri yapıyorum. Manisa veya İzmir civarındaysanız yardımcı olabilirim.