1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
    İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Hava tanklarının asgari güvenlik mesafelerini bilen var mı?

Konusu 'İş Ekipmanlarında Emniyet' forumundadır ve Eren Baran tarafından 14 Ocak 2015 başlatılmıştır.

  1. Hava tanklarının asgari güvenlik mesafelerini bilen var mı?
  2. bencaglayan İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    Resmi Gazete Tarihi: 12.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28733

    KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

    EK – 4

    SIVI OKSİJEN, SIVI ARGON VE SIVI AZOT DEPOLAMA TANKLARI İLE İLGİLİ GÜVENLİK MESAFELERİ

    a) Sıvı Oksijen tankları için:

    Tablo 1: Vana, flanş gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz veya sıvı boru hatları ile oksijen depolama tankı arasındaki uzaklıklar.

    Tank kapasitesi (m3) Uzaklık (m)

    0-10 ----- 1
    11-50 ----- 2
    51-100 ----- 3
    101-200 ----- 4
    201-10000 ----- 5

    Tablo 2: Araç park yerleri, işyerinin sınırları, açık alev ve sigara içmeye izin verilen yerler, yüksek basınçlı yanmayan gaz depoları, yüksek ve orta gerilimdeki elektrik transformatörleri, yanıcı malzeme depoları (ahşap bina ve yapılar), her türlü makine ve ekipman, maden ocakları, kanal ve logarlar, kuyu ve benzeri yapılar, yanıcı gaz ve sıvı boru hatlarındaki vanalar, flanşlar ve ek yerleri ile oksijen depolama tankı arasındaki uzaklıklar.

    Tank kapasitesi (m3) Uzaklık (m)

    0-100 ------ 3
    101-200 ------ 4
    201-400 ------ 5
    401-1000 ------ 6
    1001-2000 ------ 10
    2001-3000 ------ 13
    3001-10000 ------ 15

    Tablo 3: Ofis, kantin, çalışanların ve ziyaretçilerin toplandığı bina ve benzeri yerler, kompresör, vantilatör, hava çekiş yerleri, yüksek miktarda parlayıcı gaz ve LPG’nin ulusal kanunlara uygun olarak depolandığı yerler ile oksijen tankı arasındaki uzaklıklar.

    Tank kapasitesi (m3) Uzaklık (m)

    0-400 ------ 5
    401-1000 ------ 6
    1001-2000 ------ 10
    2001-3000 ------ 13
    3001-4000 ------ 14
    4001-10000 ------ 15


    b) Sıvı Argon ve Sıvı Azot tankları için:

    Tablo 1: Vana, flanş gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz veya sıvı boru hatları ile sıvı argon ve sıvı azot depolama tankı arasındaki uzaklıklar.

    Tank kapasitesi (m3) Uzaklık (m)

    0-100 ------ 1
    101-600 ------ 2
    601-1000 ------ 3
    1001-3000 ------ 4
    3001-10000 ------ 5

    Tablo 2: Araç park yerleri, açık alev ve sigara içilmesine izin verilen yerler, yüksek basınçlı yanmayan gaz depoları, kantin, çalışanların ve ziyaretçilerin toplandığı bina ve benzeri yerler, sabit parlayıcı gaz depoları, parlayıcı sıvı ve LPG depoları, yanıcı, parlayıcı, gaz ve sıvı boru hatlarındaki vana ve flanş gibi ek yerleri ile sıvı argon ve sıvı azot depolama tankı arasındaki uzaklıklar.

    Tank kapasitesi (m3) Uzaklık (m)

    0-100 ------ 3
    101-200 ------ 4
    201-400 ------ 5
    401-600 ------ 6
    601-900 ------ 7
    901-1000 ------ 8
    1001-2000 ------ 10
    2001-3000 ------ 12
    3001-4000 ------ 14
    4001-10000 ------ 15
  3. Teşşekür ederim. İçinde kimyasal madde bulunanlar için olanı biliyorum. Zaten bu yüzden sordum Azot vb kimyasal bulunan basınçlı kaplar için güvenlik mesafesi var. Komprasörlerin hava tankları binadan ne kadar uzakta olmalı bulamadığımdan sordum.
  4. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

    • Site Yöneticisi
    İl Temsilciliği:
    Trabzon
    Sertifika Numarası:
    47086
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    en az 10,00 metre ve kapalı alanda değilde dışarıda olması,kapalı alanda ise dışarı ile iyi tecrit edilmeli...
  5. bencaglayan İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    - KOMPRESÖRE AYRI BÖLME:

    Sabit kompresörlerin depoları, patlamalara karşı dayanıklı bir bölmede olacak, seyyar kompresörler, çalışan işçilerden en az 10 metre uzaklıkta veya dayanıklı bir bölme içinde bulunacaktır.
    (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:249