1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
    İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Işletme içerisinde jeneratör kullanılması

Konusu 'İş Ekipmanlarında Emniyet' forumundadır ve Fatih Ülker tarafından 13 Kasım 2013 başlatılmıştır.

  1. Fatih Ülker Eğitim Grubu

    • Eğitim Grubu
    Sertifika Numarası:
    36910
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    Arkadaşlar İşletme içerisinde Jeneratör Kullanılması durumunda mevcut risklerin neler olabileceği ve Jeneratör ile ilgili risk değerlendirmesi yaparken hangi konulara dikkat edeceğimiz ( Jeneratörler için kapalı bir oda olması zorunluluğu var mı? vb.) konusunda yardımcı olabilir misiniz.
    Şimdiden Teşekkürler.
  2. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

    • Site Yöneticisi
    İl Temsilciliği:
    Trabzon
    Sertifika Numarası:
    47086
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
  3. kadir serkan İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Jeneratörlerin periyodik bakımları jeneratrperiyodikbakmqi9.jpg
  4. Hasan Can Özdenli İtfaiye Er

    • Bölüm Yöneticisi
    Uzmanlık Sınıfı:
    Diğer Belge
    Firma / Kurum:
    Düzce İtfaiye Müdürlüğü'nde İtfaiye Eri
    seyyar tip mi? sabit tip mi kullanacaksınız? Ebatı ne kadar olacak?

    egzoz tahliyesi gerektiğini ve çok gürültü çıkaracağını, ortama ısı vereceğini ve zda olsa ortamdaki oksijeni tüketeceğini unutmamalısınız.
  5. Nilcan Parlak Sütcü İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    48011
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Merhaba,

    Aşağıdaki yönetmelikte Jeneratör hakkında bilgi mevcuttur. Buradan yola çıkarak nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda ip uçları yakalayabilirsiniz.

    BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Jeneratör
    MADDE 66- (1) Bir mahal içerisinde tesis edilen birincil veya ikincil enerji kaynağı olarak jeneratör kullanılan bütün bina ve yapılarda aşağıdaki tedbirlerin alınması şarttır:
    a) Jeneratörün kurulacağı odanın duvarları, tabanı ve tavanı en az 120 dakika süreyle yangına dayanabilecek şekilde yapılır.
    b) Jeneratörün içinde bulunacağı odanın bina içinde konumlandırılması hâlinde; bir yangın hâlinde çıkan dumanların ve sıcaklığın binadaki kaçış yollarına sirayet etmemesi ve serbest hareketi engellememesi gerekir.
    c) Jeneratörün ana yakıt deposunun bulunacağı yer için, 56 ncı maddede belirtilen şartlara uyulur.
    (2) Jeneratör odalarından temiz su, pis su, patlayıcı ve yanıcı sıvı ve gaz tesisatı donanımı ve ekipmanları geçirilemez ve üst kat mahallerinde ıslak hacim düzenlenemez.

    Ekli Dosyalar:

  6. Filiz Birlikay İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    84323
    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    çalışmıyor
    IMG_6258.JPG
    --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 11 Ekim 2014 ---
    Merhaba Arkadaşlar,
    yukarıdaki jeneratör döviz bürosunun hemen girişinde duruyor sizce doğru mu? bunların ne gibi riskleri olabilir.paylaşırsanız sevinirim.Teşekkürler
  7. Filiz Birlikay İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    84323
    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    çalışmıyor
    Merhabalar,
    yukarıdaki jeneratör risklerine karşı aşağıda yazdıklarıma ilave olarak; kapı girişinde durmaması gerektiğini de belirtmeli miyim? bilemedim.seyyar jeneratörlerin nerede bulundurulması uygun olur sizce? Fikrinizi paylaşmanızı rica ederim.

    Kullanım talimatları doğrultusunda kullanılmalıdır.Elektirik kablolarının yalıtımına dikkat edilmelidir.
    Topraklaması ve periyodik bakımı yetkililerce yapılmalı.Çalışır vaziyetteyken yakıt dolumu yapılmamalıdır.Jeneratörü çalıştırırken etrafında yanıcı maddeler olmadığından emin olunmalı.Jeneratör başka bir kaynaktan elektrik alan prizlere bağlanmamalı(yangın veya elektrik tesisatı zarar görebilir.)Jeneratörün nominal kapasitesini aşacak kullanım yapılmamalıdır.
    Egzost gazı karbonmonoksit içerdiğinden jeneratör iç mekanlarda çalıştırmamalıdır.
    Jeneratör ıslak ellerle çalıştırılmamalı ve hareketli parçalara dokunulmamalıdır.
    .Kapısı kilitlenerek yetkisiz kişilerin erişimi engellenmeli.
  8. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

    • Site Yöneticisi
    İl Temsilciliği:
    Trabzon
    Sertifika Numarası:
    47086
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    En önemli olan gaz ve gürültü tehlikesine bağlı olrak jeneratör açık alanda ve ofis dışında olmalıdır..
  9. Filiz Birlikay İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    84323
    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    çalışmıyor
    Teşekkürler Erkan bey