    İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Inşaatta teftişte nelere dikkat ediyorlar?

Konusu 'İşletme Kontrolü ve Denetimler' forumundadır ve akınoz1 tarafından 1 Mart 2014 başlatılmıştır.

  1. akınoz1 İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    arkadaşlar inşaata yeni geçtim denetim geçiren varmı ne istiyorlar?
  2. Serkan Sü İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Gemi İnşa A.Ş.
    Çalışma ve Sosyal Güv. Bakanlığından 05.11.2013 tarihinde gelen müfettişler ................. şantiyesinde incelemelerde bulunmuş olup, görülen eksiklikler ve istekler aşağıda belirtilmiştir.

    1- Panolarda kaçak akım rölelerinin olup olmadığına bakıldı. Olduğu görüldü.
    2- Asansör kapı boşlukları açık olanlar var. Kapatılacak.
    3- Balkon korkulukları ve merdiven korkulukları önlemleri olumlu bulundu.
    4- Elektrikle çalışan makinalarda (vinç, demir kesme, bükme v.b.) topraklama yapılması istenildi.
    5- İskeledeki güvenlik tedbirlerinin alınması istenildi. İskele kapatılma sebebidir denildi.
    6- Elektrik kablolarının üzerine basılmaması için yerden yüksekte tutulması istenildi.
    7- Sıvacıların kullandığı vincin döner aksamının muhafaza ile uygun şekilde kapatılması istenildi.
    8- Vincin ucunda emniyet kelepçesinin olmadığı, bulunması gerektiği belirtildi.
    9- Koğuşlara bakıldı.
    10- Mutfak ve benzeri yerlerdeki ocak tüplerinin dış ortama alınması istenildi.
    11- Tuvalet ve banyoların temiz olup olmadığına, musluklara bakıldı, pisuvarın çalışıp çalışmadığına bakıldı. Olumlu bulundu.
    12- Yangın tüplerinin koğuşlarda, yemekhanede olup olmadığına bakıldı. Koğuşlarda yok. Koğuşlarda hemen ulaşılabilecek yerde bulundurulması istenildi.
    13- Isıtmanın ne ile yapıldığı soruldu. Kazan dairesi kontrol edildi. Kazan dairesi olmaması gereken çeşitli eşyalardan temizlenerek kullanılabilir hale getirilecek. Yangın Tüpü bulundurulacak.
    14- Kalorifer kazanının periyodik bakımları yapılacak. Çizelgeye işlenip kazan dairesine asılacak.
    15- Kaynakçıların olup olmadığı soruldu.
    16- Depoya bakıldı.
    17- Elektrikle çalışan el aletlerinin korumalarının (özellikle taşlamanın) olması gerektiği belirtildi.
    18- İş güvenliği dosyasının eksiksiz ve şantiyeye özgü olması gerektiği belirtildi.
    19- Özlük dosyalarında iş güv. eğitimi verilidiğine dair tutanakların olması gerektiği,
    20- Çalışanların tetanoz aşılarının yapılması istenildi.
    21- Çalışan temsilcisinin seçilip seçilmediği soruldu.
    22- İşyeri hekiminin Uzman belgesinin internet ortamından alınıp alınmadığı soruldu.
    23- Yapı ruhsatlarının 2.şer fotokopisi istenildi.
    24- Son aya ait SGK hizmet dökümü istenildi.
    25- İmza yetkisi olan birinin mutlaka bulunması,
    26- Çalışanlarda mutlaka baret, korumalı ayakkabı, reflektörlü yelek, gerekenlerde koruma gözlüğü, gerekenlerde emniyet kemeri mutlaka bulunacak. Baretsiz kimse bulunmayacak.
    27- İş güv. için kullanılan baret, yelek, gözlük ve benzeri eşyanın tutanakla teslim edildiğine dair belgenin özlük dosyalarında bulunması istenildi.