    İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Kaçak akım rölesi

Konusu 'Elektrik İşleri ve Kontrol Yöntemleri' forumundadır ve balık1990 tarafından 11 Eylül 2013 başlatılmıştır.

  1. A.Sait Külekçi İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    46434
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    Kilitli olmalıdır. İlgili personelin adı soyadı cep telefonu pano üzerine yazılmasında sonsuz fayda vardır
  2. arman mavruk İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    teşekkürler...
  3. Erhan ŞENTÜRK İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    3 NUMARALI simens kaçak akım koruma rölesi
  4. Hüseyin Ökelek İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    47485
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    TEİAŞ
    3. numara kaçak akım rolesidir.
    --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 12 Eylül 2013 ---
    bu arada üzerinde (T) yazan bir buton varsa test anlamında kaçak akım rölesidir denebilir birde 30 yada 300mA yazmalı
  5. Alper Güler İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    42722
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Akyurt Belediyesi
    300 mA yangin koruma rolesidir hocam .
  6. Alper Güler İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    42722
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Akyurt Belediyesi
    Sık yapılan bir yanlış paylaşayım; elk. Tesisati uygun olmayan ic tesislerde kakr genelde pek tutmaz zaten bir coguna sonradan takılmış tır. Tesisatı n kullanicilari durumda n şikayet le elk.ci çağırırlar elektrik ci ise kakr uzerindeki nötr giris ve cikisini yerinden Söker ve roleye girmeden disarda baglanti yapar . Evet kakr artik normal Sigorta ya dönüşmüş tür. Artik kısa devre dışında atmaz ancak koruyucu özelliği ni yitirir. Her hangi bir kacakta yada nötr - toprak cakismasinda atmaz. Sonuc olarak tehlikeli bir durumdur. Kakr lerin nötr klemensleri kontrol edilmelidir. Acizane paylasayim istedim
  7. Hüseyin Ökelek İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    47485
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    TEİAŞ
    kaçak akım röleleri 30 ve 300 mA olarak üretilir. ana pana yada dağıtım panolarında 300mA olanı linye yada kolon hatlarında 30 mA olanı kullanılır. piyasada elektrikçiler 300 mA i yangın koruma rölesi diye anarlar aslında 300mA ile 30mA rolenin çalışma prensibi ve işlevi olarak birbirinden farkı yoktur birisi 30mA birisi 300mA kaçakta devreyi açar.
  8. Onur Kaysavuk İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    evet kaçak akım röleleri var ama acaba üzerinden elektrik geçiyormu acaba :D
  9. Mesut Karakuş İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Az önceki panoda kaçak akım koruma rölesi bulunmamaktadır. Kaçak akım koruma rölesinde maillerde belirtildiği üzere 30 mA veya 300 mA yazar, Test ve reset butonları yer alır, tek fazlılarda faz ve nötr iletkeni bağanmıştır. Ayrıca bu panonun kilitli ve anahtarının üzerinde olmaması, tehlike işaretinin bulunması gereklidir. Pano içerisindeki ekipmanlar kurallara uygun yerleştirilmeli ve kablolar dağınık olmamalı, pano dışındaki kablolarda ek bağlantısı olmamalı...
  10. Ali İhsan Dönmez Hatay Temsilcisi

    • Etkinlik Grubu
    İl Temsilciliği:
    Hatay
    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    Bu kaçak akım röleleri trifaze gibi görünüyor doğrumudur acaba?
    --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 12 Eylül 2013 ---
    30mA kaçak akım rölesi, 300 mA ise yangın rölesi olması gerekmez mi?
  11. Ali İhsan Dönmez Hatay Temsilcisi

    • Etkinlik Grubu
    İl Temsilciliği:
    Hatay
    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    Hüseyin Bey 30mA ile 300 mA lik rölelerin aynı işi yaptğını belirtiyorsunuz. Eger ikiside aynı işi yapıyorsa neden birinin değer 30 mA, diğerinin 300 mA ardaki farkı bizlere açıklamanız mümkün mü? Tesisatlarda 2 de kullanılıyor neden sadece biri değilde ikisi birden kullanılmakta acaba?
  12. Mesut Karakuş İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    30 mA insanları korumak için, 300 mA ise tesisi, cihazı korumak için
  13. Ali İhsan Dönmez Hatay Temsilcisi

    • Etkinlik Grubu
    İl Temsilciliği:
    Hatay
    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    tesis veya cihaz canlı değil ki üzerinden 300 mA geçse ne olur? yangım mı cıkar?
  14. Hüseyin Ökelek İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    47485
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    TEİAŞ
    evet 300 ma daha çok tesisi korumak için 30 ma insanı korumak için özellikle sanayi tesisleinde 30ma kaçak çok küçük bir akım değeri olarak kalır kaynak makinası, yada trafo gibi cihazlar az da olsa kaçak denebilecek ( çoğu zaman mıknatıslanma akımı) bir akım çekmeden çalışmazlar bu cihazların olduğu yerde 30 ma de devre sürekli açar. apartmanlardada her daire girişinde bir 30 ma apartman ana panosundada bir 300 ma kaçak akım rölesi bulunurki dairelerdeki rolelerden biri çalışmazssa yada kolon hatlarında bir arıza olursa binanın girişindeki röle çalışsın. biraz teferruat bunlar fazla düşünmemek lazım siz ana panoda 300ma tali panolarda 30 ma isteyin sanayi tesilerinde ise sadece 300 ma
  15. Mesut Karakuş İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Bir diğer dikkat edilmesi gereken husus ise nemli yerlerde bulunan hatlara ait kaçak akım koruma rölesidir. Bu bölgelerde 30 mA belli bir süre sonra açma yapar bu yüzden 300 mA kullanmak zorunda kalabilirsiniz
  16. Onur Umur Emektar Üye

    • Emektar Üye
    Sertifika Numarası:
    48078
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    TEİAŞ
    Olur mu öyle şey...O zaman hayati risk var demektir.. Ortam havalandırması, tozdan arındırma gibi çalışmalar yapılmalıdır..
  17. Mesut Karakuş İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Nemi öldüremiyorsanız o zaman sınır değeri yükseltmeniz gerekir. Şahsen unlu mamüllerde dinlendirme ( fermantasyon ) odasında buhar 30 mA lik kaçak akım koruma sigortasını sürekli açtırıyordu. 300 mA taktırdım ve sorun çözüldü. Ben bu odada buhardan oluşan neme bir çözüm bulamazdım çünkü bu buhar olmak zorunda.
  18. menot İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    Uzman Adayı
    İnsan vücudundan geçen 30mA üzerinde akımlar ölümcül sonuçlara yol açabilceği için, kaçak akım rölesi ile buna engel olunması hedeflenir. Akım etki süresine bağlı olarak 80-100 mA akım bile kalpte fibrilasyona ve kalp durması sonucu ölüme yol açabilir. İnsan vücudundan 300 mA akım geçmesine müsaade etmek göz göre göre ölüme razı olmaktır.

    300mA kaçak akım rölesi, muhtemel kaçak akımdan dolayı yangın çıkmasını önlemek için kullanılır. Elektrik çarpmasına karşı insanı korumak için bir faydası yoktur.
  19. Mesut Karakuş İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Ben sadece 30 mA in kullanılamayacağı ortamların olduğunu söylemeye çalıştım.