1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
    İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Kaçak durumunda alarm veren cihaz

Konusu 'Elektrik İşleri ve Kontrol Yöntemleri' forumundadır ve Osman ÖZ tarafından 9 Mayıs 2013 başlatılmıştır.

  1. Osman ÖZ İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Kılıç Holding
    Merhaba arkadaşlar,

    Bizim elektrik panolarına kaçak durumunda alarm veren bir cihaz bağlamamız gerekmektedir. Kaçak akım rolesi gibi ama kaçak akım rolesinin yaptığı gibi devreyi kesen değil alarm veren bir cihaz.

    Saygılarımla,
  2. Kürşad Yüksel İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    9434
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Elektrik kaçağı olmaya devam etsin adam orda çarpılsın ölsün ama elektrik kesilmesin istiyosunuz yani?
  3. Ongun_OKAY İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    Diğer Belge
    böyle bir sistemin varlığından emin değilim ama .... Kaçak akım olup çalışanı çarptıktan sonra alarm verse ne olur... o yüzden sakıncalı gibi geldi.. yinede isterseniz bunu için bir sistemi sigorta atınca zil devresi yapabilirsiniz... ama dediğim gibi bence sakıncalı olur...
  4. Muhammed Ali Forum Yöneticisi

    • Forum Yöneticisi
    • Eğitim Grubu
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Zannediyorum Bu işini Görür
    ................DİJİTAL KAÇAK AKIM KORUMA KOMBİNASYONU AÇTIRMA RÖLESİ

    ayrıca
    Kayıt tutan bir sistem istiyorsun


    tıkla
    http://bit.ly/13EpMet
  5. Sait Aktaş Forum Yöneticisi

    • Forum Yöneticisi
    Sertifika Numarası:
    41670
    Uzmanlık Sınıfı:
    Uzman Adayı
    Firma / Kurum:
    :::::::::
    Gemilerde buna benzer uygulamalar mevcut. Biz de kaçağın olup olmadığını ana pzno üzerinden takip ediyoruz ve bir gösterge ile her birimin elektrik devrelerini tek tek kontrol ederek bulabiliyoruz kaçak yerini. Eğer ana gösterge panelinin görüntülülüsünü istemezseniz aynı yere sesli uyarı sistemi eklersiniz ve işleminizi tamamlamış olursunuz sanırım.
  6. Osman ÖZ İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Kılıç Holding
    Bahsettiğim yerin topraklaması var tesis topraklamasının periyodik kontrolünde orasıda kontrol ediliyor ve sorun yok. Önemli olan bu nokta kimsenin çalışmadığı hatta çalışamayacağı bir yer. Elektriğin kesilmemesi gerekiyor ve aynı zamanda kaçakta çalışan cihazlara zarar verebilir.

    Şimdi derdimi daha iyi anlatmışımdır umarım.
  7. Doruk YAVAŞ İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    9108
    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Beta Elektrik
    Merhabalar Osman Bey,

    Söylemiş olduğunuz gibi bir uygulamayı yapmak topraklama yönetmeliğine aykırı. Oluşabilecek sonuçlardan iş güvenliği uzmanı olarak siz de sorumlu olursunuz. Hiç bir insanın çalışmadığı ya da çalışamayacağı bir yer demişsiniz. Kaçak akım röleleri yangına karşı da koruma yaparlar. Yani konu sadece insanın çarpılması değil. Topraklamanın asıl yapılma sebebi, o devreyi koruyan şalterin en kısa sürede en küçük kısa devre akımında açtırmasıdır. Yani bu durumda aslında siz topraklamanızın kötü olmasını istemek durumundasınız ki kaçak durumunda şalter açma yapmasın. Kaldı ki topraklama ölçümlerinin tamamına yakını hatalı yapılmaktadır ve asıl yapılması gereken ölçüm topraklama değil çevrim empedansı ölçümü olmalıdır. Yönetmeliğe göre sizin istemiş olduğunuz şey sadece ve sadece yangın pompalarında ve hava limanlarının pist aydınlatmalarında kabul edilebilir. Onun dışındaki her noktanın doğru topraklanmış ve doğru bir şalter seçimiyle korunmuş olması esastır.
    --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 14 Mayıs 2013 ---
    Bu arada her şey mümkündür. dediğiniz sistem de kaçak akım rölesi gibi bir uygulamayla, yani bir troidal akım trafosu ve kontaktör, korna vasıtasıyla kurulabilir ama bunu siz benden duymuş olmayın :D
  8. Onur Umur Emektar Üye

    • Emektar Üye
    Sertifika Numarası:
    48078
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    TEİAŞ
    Bir de bizim şalt merkezilerinde DC sistemde kaçak olduğu zaman zart diye açmaz..Açar, yad açmalı derseniz.. elektrik sistemi çalışmaz. Yukarıda bahsedilen sistemin toprağı sigortayı açtırmayacak kadar kötü ama kaçak akımı açtıracak düzeyde.Ancak bu sistemde oluşan kısa devrelerde, diğer fazlarda aşırı gerilim endüklenecektir.
  9. Osman ÖZ İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Kılıç Holding
    Arkadaşlar,

    Kaçak akım rolesi kullanmak ile ilgili madde hangisidir? Yardımcı olabilir misiniz?

    Saygılarımla.
  10. Onur Umur Emektar Üye

    • Emektar Üye
    Sertifika Numarası:
    48078
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    TEİAŞ
    elektrik tesisleri topraklamalar yönetmeligi, elektrik ic tesislei yönetmeligi, maddeyi unuttum. Ama orada da kacak akim yüzde yüz kullanacak denmiyor. Su su sartlarda mutlaka kullanilmali deniyor. Kabaca topraklama kötüyse diyeblriz.
  11. Osman ÖZ İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Kılıç Holding
    Arkadaşlar,

    Yürürlükte olan elektrik iç tesisleri yöentmeliği bumudur?

    Birde 18. maddede bahsedilen hayat koruma eşikli düzenek kaçak akım rolesi midir?

    Saygılarımla,

    Ekli Dosyalar:

  12. Onur Umur Emektar Üye

    • Emektar Üye
    Sertifika Numarası:
    48078
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    TEİAŞ

    Hayat korumadan kaçak akım rölesi kastedilir. Ancak 18. maddeyi daha ayrıntılı incelemedim.. Bilahare kesin bilgiyi öyle verelim.