    İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Kaliphane raflari istifleme nasıl bir sistem olmalı ve yasal dayanağı ne olmali?

Konusu 'Denetim Fotoğrafları,Önlem ve Tavsiyeler' forumundadır ve Tugba Doğan tarafından 12 Ocak 2015 başlatılmıştır.

  1. Tugba Doğan İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    69070
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    arkadaşlar merhaba
    kalıphane bölümümüzün rafları bu şekilde ve düzgün istifleme yapılmıyor.buraya nasıl bir sistem olmalı ve yasal dayanağı nedir bana yardımcı olur musunuz.

    Ekli Dosyalar:

  2. Deniz K. İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Yasal dayanağı yok her şeyi yasal bir dayanağa bağlamak için geniş, tanımlı bir mevzuat olmadığı gibi gerek de yok,

    Mesela parçalar boyutlarına göre ayrı ayrı dizilebilir. birden çok parçayı üst üst koymak yerine üst üste binen plastik kasalar kullanılabilir bunların devrilmesi el-parmak sıkışma yaralanmasına yol acacaktır.

    raf ayaklarından yere sabitse, duvara sabitlenmişse , raflarda bel verme gibi bir durum söz konusu değilse sorun yok demektir. benim görüşürüm
  3. Mehmet Arslanbaba İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    47692
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    Size 5S sistemini incelemenizi tavsiye ederim. Ortamı düzenlerken ister istemez nasıl daha güvenli yapılır diye düşünüyor insan.
  4. Sevecen Günel Bölüm Yöneticisi

    • Bölüm Yöneticisi
    • Çeviri Grubu
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    Merhaba,
    kendi yedek parça atölyemizden örnek vereceğim.
    • öncelikle ağırlıklarına göre bir sınıflandırma yapılmalı.
    • daha sonra, büyük aralıklar bel hizasına olmak üzere bir yükseklik sınıflandırması yapılmalı.
    • daha sonra, mümkünse kalıp boyutuna göre bölmelendirilmiş , her bölmeye tek kalıbın gireceği bir raflar hazırlanmalı.
    • daha sonra her bölme o bölmede duracak kalıbın adıyla etiketlenmeli
    yükseklik-ağırıkları doğru tespit edip etmediğinizi daha önce paylaştığım niosh doumanı ile teyit edebilirsiniz.