1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
    İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Karbondioksitli yangın sön. tüp. basınç göstergesi hk.

Konusu 'Yangın Emniyeti ve Kontrol Yöntemleri' forumundadır ve Anıl Keskin tarafından 20 Şubat 2014 başlatılmıştır.

  1. Anıl Keskin Haber Grubu

    • Haber Grubu
    Sertifika Numarası:
    92297
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    Arkadaşlar CO2 li tüplerde neden basınç göstergesi bulunmaz ?
  2. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

    • Site Yöneticisi
    İl Temsilciliği:
    Trabzon
    Sertifika Numarası:
    47086
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    BASINÇ GÖSTERGESİ
    4.7.1- Basınç gösterge cihazı, skalası üzerinde,

    - bir sıfır bölgesine sahip olmalıdır (sıfır basıncı göstermek için). Gösterge ibresi için bir durdurma çivisi varsa, sıfır bölgenin negatif basınç kısmında olmalıdır. İbre,durdurma çivisi ile sıfır basınçta temas etmemelidir.

    - Aşağıdaki toleranslar dahilinde her bir çalışma sıcaklığındaki iç basıncı (bk. Madde 3) gösteren bir yeşil bölge (çalışma bölgesi) yer almalıdır.

    T oleranslar,
    0øC < için %10
    0 >= øC için %15
    T (max) 60øC için % +6
    Ondalıklı basınç değerleri en yakın tam veya buçuklu bar değerine yuvarlatılır.
    Yeşil bölgenin her iki tarafı da kırmızı olmalıdır.

    Göstergede müsade edilebilir hatalar aşağıdaki şekildedir.

    - Yeşil bölgenin düşük basıncı gösteren kısmında +1 bar. Yeşil bölgenin yüksek basınç gösteren kısmında % +- 6,

    - (P+20øC) noktası skala üzerinde gösterilmeli ve müsaade edilebilir en büyük hata +0,5 bar olmalıdır.

    Basınç göstergesi görünür olmalı ve aşağıdaki özellikleri taşımalıdır.

    - Haraketli gösterge ibresi, gösterge alanını, alan, yüksekliğinin %50 - 80'ini kapatacak şekilde taramalıdır.

    - Yeşil bölgenin uzunluğu,

    Dış çapı <= 35 mm olan göstergeler için; >= 5 mm
    Dış çapı > 35 mm olan göstergeler için; >= 8 mm olmalıdır. Gösterge çubuğunun pozisyonu, yeşil bölgenin her iki ucunda ve P

    (+20øC) noktası net olarak görülebilecek şekilde olmalıdır.
    - Toplam skala uzunluğu, sıfırdan, yeşil bölgenin yüksek basıncı gösteren

    ucuna kadar olan uzunluğun 1,5 katına eşit veya büyük olmalıdır.

    4.7.2- Gösterge, ortalama (20 +- 5) bar/dakikalık basınç artış hızına tabi tutulduğunda P (+60øC) basıncının 2,5 katından küçük bir basınçta sızdırmamalıdır. Tehlike arzetmeyen yöntemde +60øC'de P basıncının % 2,5 miktarından daha büyük bir basınçta arıza vuku bulur.

    4.7.3- Gösterge, ortalama (20 +- 5) bar/dakikalık basınç artış hızı ile, sıfırdan, P (+60øC) basınca ve tekrar sıfıra kadar 1000 kez basınca tabi tutulduktan sonra Madde 4.7.1'de belirtilen müsade edilebilir hata sınırları içerisinde çalışabilir kalmalıdır.

    4.7.4- Basınç gösterge cihazlarının imalatında kullanılan malzemeler yangın söndürücünün muhtevası (Madde ve itici gaz) ile uyumlu olmalıdır.

    4.7.5- Bütün deneyler (20 +- 5)øC'de gerçekleştirilmelidir.

    NOT- Deney Madde 4.7.2 ve Madde 4.7.3'de aynı basınç gösterge cihazının kullanılması mecburi değildir.

    KARBONDİOKSİTLİ YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER İÇİN METAL BAŞLIK

    4.8.1- Metal başlık, yangın söndürme cihazına doğrudan bağlanmamış ise, yani bir hortum vasıtasıyle bağlanmış ise, kullanım esnasında operatörün elini donmaya karşı korumak için boruya bir tutamak ilave edilmelidir.

    4.8.2- Ek G1'de tarif edilen deneye tabi tutulunduğunda 48 saat sonra metal başlık bozulma ve şekil değişikliği göstermemelidir.

    4.8.3- Hortum ile metal başlık arasındaki bağlantı gevşeme veya çözülmeyi önleyecek nitelikte olmalıdır. Bağlantı vidalı ise, bağlantı hem mekanik
    olarak hem de bir yapıştırıcı ile gevşemeye karşı korunmalıdır.

    Gevşeme emniyeti, emniyet somunu, emniyet rondelası, esneme rondelası gibi mekanik gereçler ile sağlanmış ise bağlantıyı gevşetme torku 20 Nm'ye eşit
    veya büyük olmalıdır. Yapıştırıcılar kullanıldığında, bağlantıyı gevşetme torku 10 Nm'ye eşit veya büyük olmalıdır. Diğer usullerle yapılan

    bağlantılarda, aynı dereceden emniyet sağlanmalıdır.

    4.8.4- Ek G2'de verilen deneye tabi tutulacak yangın söndürücülerin metal başlıklarında herhangi bir işlev aksaması olmamalıdır.

    Ekli Dosyalar:

  3. Erkan Özerdem İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    54162
    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    Karbondioksiti diğer tüplerde olduğu gibi basınç göstergesi ile ölçme basınç tutumundan dolayı imkansızdır. Karbondioksit tüpünde karbondioksit miktarını,tüpün darası düşürülmek sureti ile tartma yolu ile ölçülür.

    Bir kilogram sıvı karbondioksit yaklaşık 500 lt gaz halinde karbondioksit oluşur. Genellikle ayda bir tartılarak tüp içindeki karbondioksit miktarı tespit edilir. 1/3'ü eksilmiş olanlar boş kabul edilerek doldurtulur
  4. Anıl Keskin Haber Grubu

    • Haber Grubu
    Sertifika Numarası:
    92297
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    Basınç tutumu ne demek yani çok mu değişken anlamına geliyor ?
  5. Anıl Keskin Haber Grubu

    • Haber Grubu
    Sertifika Numarası:
    92297
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    Karbondioksit tüpün içinde sıvı veya katı formda olabiliyormuş. Kendi genleştiği ve gaz formuna dönüştüğü için (50 bar ile basınç sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış) basınç göstergesine gerek yokmuş.
  6. Hasan Can Özdenli İtfaiye Er

    • Bölüm Yöneticisi
    Uzmanlık Sınıfı:
    Diğer Belge
    Firma / Kurum:
    Düzce İtfaiye Müdürlüğü'nde İtfaiye Eri
    Anıl bey kendiniz sorup kendiniz cevap verdiniz çok öğretici oldu.
    2 gündür düşünüyordum cevabı halbuki şimdiye kadar 200 tüp tartmış ve karta işlemişimdir.