1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
    İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Kimyasal varillerin depolanması ve tehlikeler

Konusu 'Kimyasallar ile Çalışmada Emniyet' forumundadır ve Arif POLAT tarafından 24 Nisan 2013 başlatılmıştır.

  1. Arif POLAT İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    ÜRETİM TESİSİNDE MAZOT, BENZİN GİBİ MADDELERİN İÇ ORTAMDA DEPOLANMASI NEDENİYLE OLUŞABİLECEK RİSKLER İLE İSG TEDBİRLERİ NELERDİR?
    [​IMG] 1.png
  2. Nurdan Dahi İstanbul Temsilcisi

    • Forum Yöneticisi
    • Etkinlik Grubu
    İl Temsilciliği:
    İstanbul
    Sertifika Numarası:
    45334
    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    TEZ MEDİKAL
    yangın söndürücü mazot varilinin tam dibine konmuş, orası alev alsa yangın söndürücünün ordan alınması zor. Varillerin üzerinde üstübü gibi kolay alev alıcı malzemeler bulundurulmamalı, ortamın havalandırması sağlanmalı ve izin verilen sınırların üzerinde yanıcı madde depolanmamalı, sigara içimi yasaklanmalı, kaynak işlerine izin verilmemeli, açık ateşle yaklaşılmamalı, çok dar bir alan göründüğünden daha fazla yorum yapamıyorum. :(
  3. Erdem Baskın Forum Yöneticisi

    • Forum Yöneticisi
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    OSGB
    sızıntı kabı da olabilir ilk aklıma gelen
  4. Hakan Balıkçı İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    44214
    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Bireysel Teknik Rehber,Danışman ve OSGB
    1. Kimyasalların etiketlenmesi lazım varildeki yazı gibi elle yazılamaz.(Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği)
    2. MSDS kayıtlarına kolay ulaşılabilir olmalı.
    3. İşe ve MSDS'lere uygun EN standartlarında KKD kullanılıyor olmalı.KKD Tebliğ,Tebellüğ edilmeli zimmetlenip özlük dosyalarına konmalı.(Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6 ve 10 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Ek – 2Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekleri)
  5. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

    • Forum Yöneticisi
    Sertifika Numarası:
    43934
    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Makina mühendisi
    alana tehlikeleri gösteren uyarı levhaları , hangi kkd lerin kullanılması gerektiğini gösteren emredici levhalar,çalışma talimatı,özet msds ,duvara tehlike etiketlerinin anlamlarını gösteren afiş asılabilir.
  6. dogus393 İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Variller kilitli tel odalarda saklanmalı uyarı levhaları olmalı msdsleri duvara asılmalı ve iceriği aynı olan variller yan yana konmamalı farklı olanlar en az 1 metre uzakta bulunması gerekmekte.
  7. Hakan Balıkçı İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    44214
    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Bireysel Teknik Rehber,Danışman ve OSGB
    İçeriği aynı olan variller yan yana neden konmamalı? aynı yerde ya da yanyana depolama yapılabiliyor.
    [​IMG]
  8. dursun özlük İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    32041
    Uzmanlık Sınıfı:
    Uzman Adayı
    İçeriği aynı özellikte olan maddeler yanyana depolanabilir.Resimde 1. varil in altına yalıtkan bir plaka konmuş . 2. varilde de (içeriği belli değil ) aynısı yapılabilir.Ortam sıcaklığına dikkat edilmeli.
  9. Erhan ŞENTÜRK İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]

    Anladığım kadarıyla küçük bir yer. Metal varillerin zeminden soğuk almaması paslanmayı önleyici tebdirler alınması gerekli. Sızıntı ve dökülmeler için gider gerekli yada ona benzer bişey.Ayrıca içlerinde ne olduğu açık şekilde üzerlerinde yazılmalı, uyarı işaretleri filan. Birde yangın söndürücü bulunmalı. Variller sürekli aynı yerde ise zemin epoksi boya ile boyanabilir. Malzeme güvenlik bilgi formları olursa iyi olur. Havalandırma da olsa iyi olur :)
  10. dogus393 İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    İçeriği aynı olmayan yazıcaktım yanlış olmuş:D
  11. Kıymet Güzel İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    18047
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    "Variller sürekli aynı yerde ise zemin epoksi boya ile boyanabilir". ne demek ve neden? Aydınlatırsanız sevinirim..:)
  12. Erhan ŞENTÜRK İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    http://www.netboya.com/epoksi-boya.html (bu sitede anlatmış).

    Depolama zemini


    Atık yağların depolandığı zemin geçirimsiz olmalıdır. Bu amaçla kalınlığı en az 25 cm olan betonarme zeminin ve havuzlama yan duvarlar içlerinin, dökülmelere karşı geçirimsizliğini sağlamak amacıyla epoksi boya, geomembran ve benzeri tecrit malzemesi ile kaplanması gereklidir. Atık kabul alanı yağmura karşı korunmalıdır.
  13. AYDIN_06 İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    Uzman Adayı
    1-Korozyon mevcut varillerin değiştirilmesi gerekir
    2-üzerindeki uyarı yazısı yeterli değil bunun yerine daha uygun bir işaretli uyarıcı üzerlerinde bulundurulmalıdır.
    3-Bu tehlikeli sıvıların kullanımı hakkında duvarda asılı bir talimatname olmalıdır.
    4-metal aksamların yanında bulundurulmaması daha uygun olur merdiven yanlarında bulundurulmamalıdır.Parlayıcı sıvı olabilir metalle temasda çıkabilcek bir kıvılcım varildeki sızıntı esnasında parlamayla birlikde yangına neden olabilir
    5-Varil üzerine metla eşya yada herhangi bir şey masa amaçlı yada destek amaçlı kullanılmamalıdır.
    6-Sıvı yakıtlar için Uygun yangın söndürücüler kullanılmalı ve uygun şekilde duvara sabitlenmelidir.
    7-Aşağıda Şekil -1 belirtilen listeye göre birbirinden farklı sıvılar ise ve aynı alanda depolanması risk oluşturan sıvıları içeren variller mevcut ise birbirinden uzak tutulmalı
    8-MSDS formları Olmalıdır
    9-ZeminDE ot vs tutuşturucu maddeler bulunuyor ortadan kaldırılıp zeminin temizliğine dikakt edilmeli ve etrafında çabuk tutuşabilecek unsurlar bulundurulmamalıdır
    10-Varil Kapakları üzerinde sıvısal birikintiler görülmektedir.Güvenli bir şekilde bırakılıp gidilse bile ehrhangi bir yakıcı unsurda hemen kapaktaki birikinti varili tutuşturabilir.Kapaklarının temizliğine dikakt edilmeli eğer bu mümkün değilse Uygun musluklar takılmalıdır.
    11-Zemin çabul tutuşabilen bir malzemeden yapılmış olmamalıdır.Yanmaz sağlam döşeme üzerine konulmalıdır.Metal kullanıldığında kıvılcım yapar.Önlem Alınamıyorsa metal levha kullanılmamalıdır.Sert Plastik Tercih Edilir.
    12-Variller devrilme tehlikesine karşı duvara sabitlenmelidir
    13-tabana koyulan altlık sürtünmeyle kayması sonucu varilleri devirebilir.Bu yuzden zemine kullanılacak altlıklarda uygun yerlerınden sabirlenmelidir.
    14-Kullanılacak bu varillerin çevresi uygun bir şekilde kabinle çevrelenmeli.Kapı kilidi uygun gözetmen dahilinde açılmalı ve çalışma bitiminde kilitlenerek kapatılmalıdır.
    15-Kullanım amacı dışında kullanılmamalıdır
    16-Yetkisi olmayan kişiler varillerin kullanımına maruz bırakılmamalıdır.Görev Kullanım listesi oluşturulmalı ve kullanacak ve gözetiminden sorumlu vardiya amiri ve işçiye imzalatılmalıdır.
    17-Çevresel temizliği için temizlik formu oluşturulmalı ve ubu form her saat başı yada belirlenen sürelerde temizlikden sorumlu personel tarafından her temizlik sonrası bu kontrol formlarına imzalatılmalıdır

    Umarım faydalı olur Saygılar...

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  14. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

    • Site Yöneticisi
    İl Temsilciliği:
    Trabzon
    Sertifika Numarası:
    47086
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    burda ortalık kopmuş paylaşımlar baya fırtınaya dönmüş..:)
  15. Alper Akpunar Eğitim Grubu Lideri

    • Eğitim Grubu
    İl Temsilciliği:
    Trabzon
    Sertifika Numarası:
    16217
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Gündoğdu Mobilya (Sümela)
    arkadaşlar cevap verme aşkıyla hepsi bişeyler paylaşmış. TEŞEKKÜRLER..
  16. eylembakuer İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    Uzman Adayı
    geçici atık yağ depoları ile mazot depoları arasında ne kadar mesafe olmalı bilgilendirimisiniz
  17. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

    • Forum Yöneticisi
    Sertifika Numarası:
    43934
    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Makina mühendisi
    "Korozyon mevcut varillerin değiştirilmesi gerekir" denilmiş Cevap : Tankın birinin üzerinde atık mazot yazıyor (aşırı bir korozyon olmadığından değiştirilmesine gerek yok atık olduğu için varil bertaraf firmasına teslim edilecek ) atık tehlikeli kimyasallar geçici atık alanında depolanmalı ızgaralı kapısı kilitli olmalı,bulundukları yer yanlış tehlikeli atık alanları da kurallara uygun olmalı(drenaj kanalı olması,zeminin toprağa sızdırmaz olması yangın söndürücü olması ,kapısında uyarı yazıları ve talimatlar gibi). bu tip içi dolu varillerin atık alanına taşınmasıda uygun taşıma arabaları kullanılarak yapılmalı
  18. Orkun Dalyan İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    118515
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Enerji Sektörü
    Elinize emeğinize sağlık ;)
  19. Hakan Erbaş İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    71726
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Net Nehir OSGB
    Herkese merhabalar,
    Sıvı içerikli kimyasal variller depolanırken en fazla kaç varil üst üste gelir yada sınırlama nedir.Yani raf sistemi yok. O yüzden bi sınır varmı bununla ilgili. 40 cm enfazla 2 tane gibi ifadeler görüyorum bazı yerlerde ama yardımcı olursanız sevinirim. Kolay gelsin herkese...
  20. Nilay Akkan İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    108955
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Benimde böyle bir sorunum vardı hatta mazot tankı işletme içindeydi, direk iptal ettik. Forklift, makinelerin temizlenmesi ve jeneratör için kullanıyorlar. Sadece ihtiyaç durumunda Küçük bidonlar halinde işletmeye getiriliyor ve altına taşma havuzu konularak muhafaza ediliyor. Zaten dolu gelen bidon hemen boşalıyor, çok uzun süre depolanmıyor.