    İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Kuru kimyasal toz tipi yangın söndürücüler

Konusu 'Yangın Emniyeti ve Kontrol Yöntemleri' forumundadır ve filinta tarafından 29 Ağustos 2014 başlatılmıştır.

  1. filinta İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    merhaba,
    kuru kimyasal toz tipi söndürücülerin tekrar dolum zamanı nedir. 1 yıl içerisinde kullanılmayan tüplerin tekrardan doldurulması gerekmekte midir?
  2. Mehmet Mete İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    Diğer Belge
    Hayır ama piyasadaki kurnaz yangın tüpçüler 6 aylık toz , 1 yıllık toz gibi şeyler söyleyerek insanları yanıltıyorlar. Yılda bir kontrol edilir o kadar.
  3. filinta İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    merhaba, toz söndürücülerin son kullanım tarihi ile ilgili bilgi alabileceğimiz bir kaynak varmı?
  4. S. Ahmet Bak İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    98472
    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    FARBA Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti.
    TS ISO 11602-2 standardı bu konuyu duzenlemiştir.
  5. S. Ahmet Bak İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    98472
    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    FARBA Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti.
    BINALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELIK madde 99 7. fıkrada peryodik kontrol ve bakımı düzenlemiştir. Bu madde de TS iso 11602-2 standardına göre peryodik kontrol ve bakımların yapılması istenmiştir. Yine 7. fıkrada
    "Söndürme cihazlarinin standartlarda belirtilen hususlar dogrultusunda yilda bir kez yerinde genel kontrolleri yapilir ve dördüncü yilin sonunda içindeki söndürme
    maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapilir. " hükmü vardır.