1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
    İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Metal sanayi yangın söndürücüler ve kuru kimyevi toz kullanımı

Konusu 'Yangın Emniyeti ve Kontrol Yöntemleri' forumundadır ve Orçun Kapçak tarafından 17 Temmuz 2013 başlatılmıştır.

  1. Orçun Kapçak İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    Uzman Adayı
    Firma / Kurum:
    Bekkiler Balıkesir
    Metal sanayi söndürme gereçleri ?
    Yangın söndürücü tüpler,
    Kuru Kimyevi Toz
    Ne kadar bulunmalı ve Atölye içinde aralarındaki mesafe ne olmalıdır ?

    Ofis için Atölye için farkları nelerdir ?
  2. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

    • Site Yöneticisi
    İl Temsilciliği:
    Trabzon
    Sertifika Numarası:
    47086
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
  3. Emine Diren İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    260732
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    kamu
    Erkan bey çok ta mütevazisiniz
  4. Orçun Kapçak İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    Uzman Adayı
    Firma / Kurum:
    Bekkiler Balıkesir
    Atolyemiz (40metre*30metre)
    Metal kesim pres işlemi yapılıyor.
    Serkan Aydemir cevaplarsanız sevinirim.
    Kaç Adet yangın sondurucu ve kac adet kuru kimyevi toz tupu bulundurmalıyız ?
    Kac metre arayla ?
    Şimdiden teşekkürler...
  5. gültekin uluçınar İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    Uzman Adayı
    metal yangınlarında , söndürme işlemi için,kesinlikle su ve kum kullanılmaz.abc ve bc kimyevi madde içeren söndürme tüpleri kullanılır.sodyüm klorür,magnezyum oksit gibi ...
    adet sayısı önemli değil, şüpheli yerlere koyman kafi, görünür olmalı ve ulaşımı kolay olmalı.
  6. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

    • Forum Yöneticisi
    Sertifika Numarası:
    43934
    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Makina mühendisi
    metal yangınları için ABC tipi yangın söndürücü kullanılmaz. D tozu kullanılır.D tozu melamin ve fosfat camından elde edilir.
  7. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

    • Site Yöneticisi
    İl Temsilciliği:
    Trabzon
    Sertifika Numarası:
    47086
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    Her bağımsız bölüm için en az bir adet, beher 250 m2 taban alanı için 1 adet 6 kg’lık kuru kimyevi tozlu yangın söndürme tüpler kullanılmalıdır. Taşınabilir söndürme cihazlarında söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde yerleştirilmeli ve 4 kg’dan daha ağır ve 12 kg’dan hafif olan cihazların zeminden olan yüksekliği yaklaşık 90 cm’yi aşmayacak şekilde montajı yapılmalıdır.Arabalı yangın söndürme cihazlarının TS EN 1866 ve diğer taşınabilir yangın söndürme cihazlarının TS 862- EN 3 kalite belgeli olması şarttır (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Madde 99).
  8. Orçun Kapçak İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    Uzman Adayı
    Firma / Kurum:
    Bekkiler Balıkesir
    teşekkürler Erkan Bey ...
  9. Serkan Aydemir İtfaiye Amiri-Yangın Eğitmeni

    • Bölüm Yöneticisi
    Uzmanlık Sınıfı:
    Diğer Belge
    Orçun Kapçak Bey kusura bakmayın msjınızı yeni gördüm Erkan bey cevap vermiş zaten
  10. Hasan Can Özdenli İtfaiye Er

    • Bölüm Yöneticisi
    Uzmanlık Sınıfı:
    Diğer Belge
    Firma / Kurum:
    Düzce İtfaiye Müdürlüğü'nde İtfaiye Eri
    120 m2 lik atelye de metal yangını çıkmaz bunu A sınıfı değerlendireceksiniz,

    İçerisi yığma odun dolu olsa temiz bir yanma gerçekleşse metali tutuşturmak için gerekli 2000C ı elde edemezsiniz, 800- 1300 . Metal tozu birikiyorsa belki toz parlaması olabilir ama oda yüksek ısı ister.

    Ayrıca eklemek isterim D tozunu ancak kavanozun içinde vitrinde dururken seyrettim, çok pahalı olduğunu söylediler. Öyle ki Deniz kuvvetlerine ait 3 milyar dolarlık fırkateynlerde bile yok( günümüzde deniz savaşlarında en etkili yöntem düşman gemisini yangın sınıfı güdümlü mermi ile yakmaktır.) . Deniz kuvvetlerinde metal yangınlarına müdahale suyladır.
  11. Samet Kılıç İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    110245
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    birde tüplerin dolum durumları var tabi. piyasadaki tüpçüler genelde %50-60 civarında dolduruyorlar. biz doğal gaz sektöründe olduğumuzdan %90 MAP dolumla tüp istiyoruz, tabi sertifikaları ile birlikte.
  12. Hasan Can Özdenli İtfaiye Er

    • Bölüm Yöneticisi
    Uzmanlık Sınıfı:
    Diğer Belge
    Firma / Kurum:
    Düzce İtfaiye Müdürlüğü'nde İtfaiye Eri
    elbette gidip BİM'den almıyacaksınız.