1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
    İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Ofis ortamında klima tehlikesi ve lejionella enfeksiyonu hastalığı

Konusu 'Meslek Hastalıkları,Tanı ve Bildirimleri' forumundadır ve Ersin Bozkurt tarafından 17 Temmuz 2013 başlatılmıştır.

  1. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

    • Forum Yöneticisi
    Sertifika Numarası:
    43934
    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Makina mühendisi
    Ofis ortamında klima tehlikesine dikkat

    Acıbadem Mobil Sağlık Evde Sağlık Hekimi Nimfe Acemi, yaz aylarında kapalı ofis ortamında kullanılan klimanın oluşturabileceği olumsuz etkileri anlattı.



    [​IMG]
    “Klimanın soğuttuğu havaya doğrudan maruz kalmak, en basit adale tutulmalarından, komplike akciğer enfeksiyonlarına kadar geniş bir risk tablosuyla karşı karşıya kalınmasına sebep olabilir. Çalışma masasının klimaların altında veya tam karşısında konumlandırılmamalıdır. Sürekli nemli olan klima filtrelerinde zamanla mantar üretir. Bu mantarlar, zaman içinde soluduğunuz havaya da karışarak tedavisi oldukça güç olan akciğer mantar enfeksiyonlarına neden olmaktadır. Çalıştığınız kurumların klima bakımlarını düzenli yaptırıp yaptırmadığını mutlaka sorgulayın. Unutmayın, soluduğunuz havanın temiz olması, çalışma ortamınızın ısı dengesi kadar önemlidir. Klimaların diğer bir olumsuz etkisi ise; özellikle nem - hava koruma özelliği olan klimalar seçilmemişse, havayı kurutmasıdır. Bu nedenle üst solunum yollarının koruyucu bariyeri olan nem ortadan kalkar ve hem filtre edici hem de partikülleri tutucu etkisi zayıflar. Koruma mekanizması devreden çıktığı için solunum yollarına yabancı partiküllerin geçişi de kolaylaşır. Bu durum, alerjik reaksiyonlara ve çeşitli enfeksiyonlara neden olur.”
    Dr.Nimfe Acemi, bu tehlikelerden korunma yollarını da şu şekilde izah etti:

    "Bu tür risklerden korunmak için, nem dengesini koruyucu klimalar tercih edebilir veya bulunduğunuz ortamda nemi sağlamak için, sürekli bir bardak su bulundurabilirsiniz. Özellikle kapalı ortamlarda çalışıyorsanız, su tüketimine de özen göstermeniz önemlidir. Ofis içerisindeki soğuk - kuru hava ile dışarıda bulunan sıcak - aşırı nemli hava arasında geçirdiği günün sonunda, boğaz ağrısı, boğazda kuruma, geniz akıntısı, göğüs adalelerinde ağrı ile başlayan solunum enfeksiyonları kendini belli etmeye başlar. Sürekli basınç farkı yaşamak da yorgunluk, halsizlik hissedilmesine sebep olabilir. Tüm bu durumlar, bir süre sonra dikkat dağınıklığına ve iş hayatında verimsizliğe neden olmaktadır. Odanızda bulunan klimayı gün içinde aralıklarla kapatırsanız, doğal hava dolaşımını sağlayarak, olumsuz etkileri biraz olsun azaltabilirsiniz. Hava sıcaklığından bağımsız olarak, sürekli ofis ortamında yani kapalı ortamda çalışmanın, yapay hava soluması ve sağlıklı hava dolaşımının sağlanamaması nedeniyle yorgunluk, halsizlik hissi ve enfeksiyonlar daha sık gözlenmektedir. Ayrıca ofis çalışanlarından birinde gelişen gribalenfeksiyon, kolaylıkla kısa sürede bütün ofis çalışanlarına bulaşmaktadır. Kapalı ortamlarda çalışan kişilerin mutlaka kısa süreli olarak günde birkaç defa açık havaya çıkması uygun olacaktır. Belirli aralıklarla kendinize kısa süreli molalar belirleyin. Tercih ettiğiniz kıyafetlerin, hem ofis sıcaklığına hem de dış ortam sıcaklığına uygun olması da, vücudunuzun ısı dengesi açısından önemlidir."
    http://kariyer.milliyet.com.tr/ofis...tay/1737973/default.htm?ref=milliyet_anasayfa
  2. Orkun Dalyan İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    118515
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Enerji Sektörü
    ofis ortamındaki çalışmalarda yapılacak risk değerlendirmesinde önemli bir yer tutacaktır.
  3. Erhan Çeliktürk İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    16620
    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Serbest Uzman
    Havalandırma sistemlerinin bakımı düzgün yapılmazsa ölümcül Lejionella enfeksiyonuna yol açabilir.Bu enfeksiyon hava yolu ile bulaşır,adını bir grup Fransız Lejyoner askerini öldürmesinden almıştır.
  4. Erhan Çeliktürk İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    16620
    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Serbest Uzman
    LEGIONELLA ve LEJYONER HASTALIĞI
    Legionella bakterileri, insanlarda ciddi enfeksiyonlara neden olabilen bir mikroorganizmadır. Lejyoner
    hastalığı ve Pontiac ateşlenmesi adında iki formu olan enfeksiyona neden olur. Lejyoner hastalığı,
    hayati tehlikesi olan ve pnömaninin (akciğer iltihabı) bir tipi olan bir enfeksiyondur. Pontiac ise solunum
    hastalıklarının hafif formlarından biridir.
    Legionella bakterileri çevrede kendiliğinden oluşur. Yapay su
    sistemleri, Legionella bakterilerinin yüksek sayıda üremesine elverişli
    ortamlar oluşturabilir. Söz konusu sistemlere evaporatif soğutucular,
    kondenserler ve soğutma kuleleri örnek verilebilir. Soğutma kulelerinin
    oldukça etkili hava tutucular olduklarını iyi bilmek ve hatırlamak
    gerekir. Soğutma kulesi, kulenin etrafından geçen ve sürüklenen her
    akımı içine alır ve sisteme dahil eder.
    Duşlar, yüzme ve kaplıca havuzları, fıskiyeler ve sıcak su depolama sistemleri de bakteri çoğalmasına
    elverişli ortamlardır.
    Soğutma suyu sistemlerinden kaynaklanan hastalığın oluşumuna neden olan risk faktörleri şunlardır:
    • Sistem suyu içinde Legionella bakterilerinin varlığı
    • organizma çoğalmasına uygun koşullar, uygun sıcaklık ( 20 °C- 45 °C), çamur, kireç, pas, alg
    ve diğer organik birikintilerin yarattığı besin (nutrient) ortamı
    • soğutma kulesinin yarattığı aerosol, solunabilecek kadar küçük su damlacıklarının oluşması ve
    saçılması
    • bağışıklık sistemi zayıf, hastalığa hassas insanların aerosole maruz kalması
    Legionella içeren suyun soğutma kulesinden çıkıp hava içine dispers edilmesiyle oluşan aerosol,
    hastalık riski oluşturur. Bu aerosol şeklindeki su zerrecikleri, kulenin yanından geçenler tarafından
    solunabilir, kapı ve pencerelerden girer ya da havalandırma sistemine alınabilir ve insanların
    solumasına yol açar.
    . Bir soğutma kulesi sistemin parçalarını oluşturan birbirine seri bağlı soğutma kuleleri
    Lejyoner hastalığının yayılmasının nedenleri araştırıldığında, soğutma kuleleri ve kondenserlerin
    kirlenmiş sularının en büyük hastalık etkeni olduğu anlaşılmıştır. Diğer vakaların nedenleri ise kaplıcalar,
    otellerin klima sistemleri olarak belirlenmiştir.
    .Evaporatif Kondenser
    Seyahatle ilgili Lejyoner hastalığına neden olan risk faktörleri şunlardır:
    • sıcak ve soğuk su sistemleri
    • spa havuzları, yüzme havuzları ve termal kaplıcalar
    • fıskiyeler
    • gıda vitrinlerindeki nem vericiler
    Legionella oluşumunun kritik risk faktörlerinin arasında
    • durgun su
    • besin varlığı
    • kötü su kalitesi
    • soğutma kulelerinde ki bozukluklar ve zayıflıklar
    • soğutma kulesinin konumu ve kamunun kuleye erişebilirliği sayılabilir.
    2Denetim, bakım ve besin birikimini önlemek için yapılan düzenli temizleme ile bakteri oluşumu minimize
    edilebilir. Böyle bir problemi algılamak ve erken teşhis etmek çok önemlidir. Eğer biyobirikim yönetimi,
    su şartlandırma programı ile birlikte yürütülmüyor ve bakım sürecinin bir parçası haline getirilmiyorsa
    sistemin sağlık ve güvenlik açısından tehlikeli hale gelmesi kuvvetle muhtemeldir.

    Soğutma sistemlerinin resirkülasyon suyundaki bakteri seviyesinin test edilmesi, düzenli bakım
    programının bir parçası olmalıdır ve en az ayda bir yapılmalıdır. Hastaneler ve çok sayıda insanın
    bulunduğu iş ve alışveriş merkezleri, oteller gibi yüksek risk alanlarında düzenli Legionella testi, risk
    yönetim sisteminin bir parçası olmalıdır. Testin sıklığı, soğutma suyu sisteminin risk değerlendirilmesine
    göre belirlenir. Aylık zaman aralıklarında testin yapılması tercih edilir fakat bu ara 3 ayı geçmemelidir.
  5. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

    • Forum Yöneticisi
    Sertifika Numarası:
    43934
    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Makina mühendisi
    pontıac ateşini de unutmayalım
  6. Nilcan Parlak Sütcü İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    48011
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Lejyonella ile ilgili kontrollerin yapılması için sunabileceğiniz yasal dayanak var mı arkadaşlar?