    İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Paratoner topraklaması kontrolleri

Konusu 'Elektrik İşleri ve Kontrol Yöntemleri' forumundadır ve Gizem Korkmaz tarafından 13 Ağustos 2013 başlatılmıştır.

  1. Gizem Korkmaz İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    UMUT OSGB
    paratonerle ilgili sorsak :)
  2. Onur Umur Emektar Üye

    • Emektar Üye
    Sertifika Numarası:
    48078
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    TEİAŞ
    buyrun :)
  3. Gizem Korkmaz İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    UMUT OSGB
    firmanın birinde paratonerin kabloları yemekhanenin duvarından geçiyor iş veren soruyor ben bunu yalıtkan bir plastikle kapatsam sadece yeterlimi yoksa başka bir önlem almam gerekirmi diye sizce nasıl bir önlem alması gerekir
    bide kafama takılan başka bir konu bu paratoner firmaya ait değil yandaki firmaya ait oyuzden bakımı bunların sorumluluğunda olmadıpını düşündüm ve risk analizinde belirtmedim sizce belirtmelimiyim​
  4. Onur Umur Emektar Üye

    • Emektar Üye
    Sertifika Numarası:
    48078
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    TEİAŞ
    iletken yemekhane duvarının içinden mi geçiyor? Eğer içinden geçiyorsa dışına kablo kanalı gibi plastik bir kanl çekebilir.Gerçi paratoner iletkenleri binanın içinden geçirilmez ama ilginç.. Eğer bina dışından geçiyorsa boy seviyesine kadar bir boru içine alınması gerekir. Ama bu iletkenler tahriş edilmesin diyedir.

    Çarpılma riski tesisin sahibi olmayan fabrika çalışanları için varsa, risk analizinde belirtmek gerekir. Diyelim ki firmanızın içinden enerji nakil hattı geçiyor.Ama nakil hatları OSB'nin.. Fabrikanın içinden geçtiği ve risk oluşturduğu için risk analizinde yazılmalıdır. Risk kontrol prosedürü de ilgili firmayı uyarma filan olabilir..
  5. Gizem Korkmaz İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    UMUT OSGB
    Kablo yemekhane duvarinda disinda yariyakadar plastikle korunmusburasi bir cagri merkezi duvarin diger yanida calisma alani
  6. Tuncay Kılıç İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Bir hattın topraklamasının yapılıp yapılmadığını nasıl anlarız.
    ikinci bir sorumda şu örneğin bir demirci kendi işletmesi dışındaki herhangi bir binaya demir korkuluk yapmaya gittiğinde gittiği yerin hattını kullanmak durumunda kalacaktır.Bu durumda gittiği yerdeki hattın topraklaması, kaçak akım rolesi yoksa ne yapması gerekir.Ne gibi önlemler alabilir.Cevaplarsanız sevinirim.Şimdiden teşekkürler.
  7. Muhammed Ali Forum Yöneticisi

    • Forum Yöneticisi
    • Eğitim Grubu
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    topraklamasının yapılıp yapılmadığını nasıl anlarız.
    1) Ölçerek
    2) Gözle kontrol topraklama iletkeni varmı ?, toprağa kadar gidiyormu ? Çalışıyormu ? (Çalıştığını ölçerek anlarız)

    Kaçak akım rölesi olduğunu nasıl anlarız ?
    30 mA yazar ve üzerinde test butonu vardır.
    300 mA yazar ve üzerinde test butonu vardır.YKŞ yangın koruma şalteri

    Gitiği yerde topraklama yoksa , kaçak akım rölesi yoksa ne yapar.
    16mm2 NYA iletkenle kendisi en yakın toprağa kadar iletken çekip TOPRAKLAMA kazığını çakabilir.Geçici çözüm

    veya inşatın demir aksamı varsa toprağa zemine ulaşmışsa o demir aksama iletken tutturabilir.
  8. Tuncay Kılıç İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman

    Cevaplarınız için çok çok teşekkürler.Son olarak ölçüm işini nasıl yapabiliriz acaba.
  9. Onur Umur Emektar Üye

    • Emektar Üye
    Sertifika Numarası:
    48078
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    TEİAŞ
    Öyleyse sorun yok..Ama plastik korumanın sık sık kontrol edilmesi uygundur..Topraklamalar yönetmeliğinin yıldırımlık ile ilgili kısımlarına bir bakalım. Koruyucu olarak ne öneriyor..
    --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 14 Ağustos 2013 ---
    iletkenin kalınlığı olası kısa devre akımına göre hesaplanır. Muhtemelen 16 lık uyhgun olur. Ölçüm meger aletiyle yapılır. Ama pratik olarak eğer nötür iletkenini biliyorsanız. Nötür ile panonun dış kılıfı arasında avometre ile direnç ölçerek fikir edinebilirsiniz. Ancak bu durumda panonun içinde kaçak olmadığından emin olmamız gerkir. Yani panonun içi temiz, nemsiz, tozsuz ve örümcek ağsız olmalıdır.