    İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Patlamadan korunma dökümanı tse'e ve örnek çalışmalar

Konusu 'Formlar' forumundadır ve ISGforum.net tarafından 21 Nisan 2014 başlatılmıştır.

  1. ISGforum.net ISGForum Inc.

    • Site Yöneticisi
    İnternette yapılan kaynak araştırması sonuçları,belki fikir vermesi açısından incelemekte fayda var..

    PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HESAP PROGRAMI İNDİR
    Patlayıcı-Ortamların-Tehlikelerinden-Çalışanların-Korunması-Hk-Yön-Kontrol-Formu-İndir…
    2009-Explosive-atmospheres-Classification-of-areas.pdf İndir
    Patlamadan Korunma Döküman Örnek İndir
    Patlamadan Korunma Döküman Taslak İndir
    TS-3491-EN-60079-10-ARALIK-2005.pdf
    ÖRNEK ÇALIŞMA

    Bunlara Ek: Patlama Bölgesi Olarak Belirlenen Alanlara Exploration Tabelası Asılır.Kenarları siyah İçi Sarı Üçgen Bir Tabela

    kaynak

    Patlamadan Korunma Dökümanı
    Patlamadan korunmaDökümanı hazırlamayan işyerlerine, 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunun 26-1/ a maddesi gereğince 2.156 TL, 26-1/b maddesi gereğince 2,156 TL, 26-1/ç maddesi gereğince 1.617 TL Olmak üzere toplam 5.929 TL Ceza kesilir.
    PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI

    PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN
    KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
    MADDE:10

    PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI

    PATLAMA RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

    PATLAYICI ORTAM OLUŞABİLECEK YERLERİN SINIFLANDIRILMASI

    TEKNİK ÖNLEMLER

    •ORGANİZASYONEL ÖNLEMLER


    PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN
    KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
    MADDE: 6


    TEHLİKELİ BÖLGELER

    KİMYASAL MADDELERİN ÖZELLİKLERİ

    PROSES ŞARTLARI

    PATLAMA RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

    PATLAYICI ORTAM OLUŞMASINI ÖNLEME

    TUTUŞTURUCU KAYNAKLAR

    PATLAMANIN ETKİSİNİN AZALTILMASI

    PROSES


    Proses adımları ve/veya aktivitelerin tanımlanması

    •Bu tanımlama patlamadan korunma için önemli olan bütün bilgileri içermelidir.

    •Dizayn ve operasyonel verilerin bir tanıtımı

    (sıcaklık, basınç,hacim, hammadde miktarı üretilen iş, dönel hız, iş ekipmanları),

    KİMYASAL MADDELER

    KİMYASAL MADDELERİN GÜVENLİK PARAMETRELERİ


    •Parlama (Flash) Noktası:

    •Kendi kendine Tutuşma Noktası

    •Patlama Limitleri; LEL -UEL

    •Kaynama noktası:

    •Yoğunluk:

    •Buhar Yoğunluğu:

    Buhar Basıncı:

    PATLAMA RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

    RİSK DEĞERLENDİRME YÖNTEMİNİN TANIMLANMASI


    PHA

    HAZOP

    LOPA

    BOW-TİE PATLAMA RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

    PATLAYICI ORTAM OLUŞMASINI ÖNLEME

    İKAME

    KONSANTRASYONLARI SINIRLANDIRMA

    İNERTLEŞTİRME
    PATLAMA RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

    TUTUŞTURUCU KAYNAKLAR

    EN 1127-1

    PATLAYICI ORTAMLAR – PATLAMAYI ÖNLEME VE KORUNMA –

    BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR VE METODOLOJİ


    SICAK YÜZEYLER

    ALEVLER,

    SICAK GAZLAR, KIVILCIMLAR

    ELEKTRİKLİ CİHAZLAR,

    STATİK ELEKTRİK

    YILDIRIM PATLAMA RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

    PATLAMAYA DAYANIKLI TASARIM

    PATLAMA KAPAKLARI

    PATLAMAYI BASTIRMA

    PATLAMANIN İZOLE EDİLMESİ PATLAMA RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

    Normal işlemler sırasındaki tehlikeler

    Temizlik sırasında oluşabilecek riskler

    Arıza halinde tehlikeler

    İşlem veya üründe değişikliği halinde tehlikeler.

    PATLAYICI ORTAM OLUŞABİLECEK YERLERİN SINIFLANDIRILMASI

    TS 3491 EN 60079-10

    PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİK CİHAZLARI İÇİN GENEL KURALLAR – BÖLÜM 10:

    TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI

    PATLAYICI ORTAM OLUŞABİLECEK YERLERİN SINIFLANDIRILMASI

    TS 3491 EN 60079-10

    PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİK CİHAZLARI İÇİN GENEL KURALLAR – BÖLÜM 10:

    TEHLİKELİ BÖLGELERİN

    SINIFLANDIRILMASI

    PATLAYICI ORTAM OLUŞABİLECEK YERLERİN SINIFLANDIRILMASI


    Amaç:

    Sınıflandırma, patlayıcı gaz ortamlarının meydana gelebileceği yerlerde, cihazların bu ortamda emniyetle kullanılabilmesini temin etmek üzere, cihazların seçilmesini ve montajını kolaylaştırmak amacıyla, gaz gruplarını ve sıcaklık sınıflarını dikkate alarak, ortamın analiz edilmesi ve sınıflandırılması metodudur.

    PATLAYICI ORTAM OLUŞABİLECEK YERLERİN SINIFLANDIRILMASI

    Tehlikeli bölge

    İçinde cihazların yapılması, kurulması ve kullanılması için özel tedbirlerin alınmasını gerektirecek miktarlarda patlayıcı gaz ortamı bulunan veya bulunması beklenen bölge.

    Tehlikesiz bölge

    İçinde cihazların yapılması, kurulması ve kullanılması için özel tedbirlerin alınmasını gerektirecek miktarlarda patlayıcı gaz ortamı bulunmayan veya bulunması beklenmeyen bölge.

    Tehlike bölgeleri

    BÖLGE

    PATLAYICI ORTAMIN ORTAYA ÇIKMA İHTİMALİ

    PATLAYICI ORTAMIN DEVAMLILIĞI

    BÖLGE 0/20

    Sürekli

    Uzun Süreli,Sık Sık

    BÖLGE 1/21

    Ara Sıra

    Normal Çalışma Şartları

    BÖLGE 2/22

    İhtimal Dışı

    Çok Kısa Süre

    TEHLİKE BÖLGELERİ

    Tehlİkelİ BÖLGE HESAPLAMASINDA KRİTERLER

    •BOŞALMA KAYNAKLARI

    Patlayıcı gaz ortamı oluşacak şekilde atmosfere yanıcı gaz, buhar veya sıvının boşalmaya başladığı nokta veya yer

    Tehlİkelİ BÖLGE HESAPLAMASINDA KRİTERLER

    •Boşalma dereceleri

    •Patlayıcı gaz ortamının oluşma sıklığı ve ihtimalinin azalan sırasına göre aşağıda listelenen üç temel boşalma derecesi vardır:

    •a) Sürekli derece,

    •b) Ana derece,

    •c) Tali (ikincil) derece.

    Tehlİkelİ BÖLGE HESAPLAMASINDA KRİTERLER

    •Sürekli boşalma derecesi veren kaynaklar

    a) Sabit bir çatı tankında bulunan ve atmosfere kalıcı havalandırması olan yanıcı bir sıvının yüzeyi,

    b) Atmosfere devamlı olarak veya uzun sürelerle açık olan yanıcı bir sıvının yüzeyi (su/yağ ayırıcısı gibi).

    •Tali boşalma derecesi veren kaynaklar

    a) Normal çalışmada yanıcı madde yayması beklenmeyen pompa, kompresör ve vana keçeleri,

    b) Normal çalışmada yanıcı madde yayması beklenmeyen flanşlar, bağlantılar ve boru bağlantı parçaları,

    c) Normal çalışmada atmosfere yanıcı madde yayması beklenmeyen numune alma noktaları,

    d) Normal çalışmada atmosfere yanıcı madde yayması beklenmeyen tahliye vanaları, havalandırma vanaları ve diğer açıklıklar.

    PATLAYICI ORTAM OLUŞABİLECEK YERLERİN SINIFLANDIRILMASI

    •GAZIN VEYA BUHARIN BOŞALMA HIZI

    Boşalma hızı ne kadar yüksek olursa tehlikeli bölgenin yayılma sınırı da o kadar büyük olur.

    •Boşalma hızının kendisi de aşağıdaki parametrelere bağlıdır

    a) Boşalma kaynağının geometrik şekli

    Bu husus boşalma kaynağının fiziksel özelliğiyle ilgilidir, açık yüzey, kaçak yapan flanş gibi



    b) Boşalma hareket hızı

    Belli bir boşalma kaynağı için, boşalma hızı boşalma hareket hızı ile doğru orantılı olarak artar.

    PATLAYICI ORTAM OLUŞABİLECEK YERLERİN SINIFLANDIRILMASI

    C) Yoğunluk

    Yayılan karışımdaki yanıcı gaz veya buhar yoğunluğu arttıkça boşalma hızı da yükselir.

    d) Yanıcı sıvının uçuculuğu

    Bu husus esas olarak buhar basıncına ve buharlaşma ısısına (entalpi) bağlıdır. Buhar basıncı bilinmiyorsa, kaynama noktası veya parlama noktası rehber olarak alınabilir. Parlama noktası ne kadar düşük olursa kuşağın yayılma sınırı da o kadar büyük olur.

    e) Sıvı sıcaklığı

    Buhar basıncı sıcaklıkla artar, böylece buharlaşmadan dolayı boşalma hızını yükseltir.

    •ALT PATLAYICILIK SINIRI (LEL)

    •Belirli bir yayılma hacmi için, LEL ne kadar düşük olursa tehlikeli bölgenin yayılma sınırı o kadar büyük olur.

    • % 15 LEL değerine sahip amonyak boşalması açık havada hızla dağılır ve bundan dolayı patlayıcı gaz ortamının sınırları ihmal edilebilecek kadar küçük olur.

    •HAVALANDIRMA

    •Normal olarak havalandırma arttıkça kuşağın yayılma sınırı küçülür.

    •Havalandırmaya mani olan engeller kuşağın yayılma sınırlarını arttırabilir.

    •GAZIN VEYA BUHARIN BOŞALDIKTAN SONRAKİ BAĞIL YOĞUNLUĞU

    •Eğer gaz veya buhar havadan önemli ölçüde hafifse yukarıya doğru hareket eder. Eğer önemli ölçüde ağırsa zemin seviyesinde birikir.

    •Kuşağın yatay yayılma sınırı zemin seviyesinde artan bağıl yoğunlukla artar, kaynağın yukarısında azalan bağıl yoğunlukla artar.

    EN 60079-10 Örnek hesaplama

    •YAYILMA ÖZELLİKLERİ:

    •Yanıcı madde Metan gazı

    •Boşalma kaynağı Boru bağlantısı

    Metanın molekül kütlesi: 16,05 (kg/kmol)

    EN 60079-10 Örnek hesaplama

    •Alt patlayıcılık sınırı, (LEL): % 5

    •Alt patlayıcılık sınırı (LELm):

    0,416x 10 -3 x M x LELv = 0,033 kg/m3

    •Boşalma derecesi: Tali

    •Emniyet faktörü, (k): 0,5

    •Boşalma hızı, (dG/dt)max : 1 kg/s

    •Asgari volumetrik temiz hava akış hızı:

    (dV/dt)min = 59,3 m3/s

    Teorik Vz hacminin tahmin edilmesi:

    Kalıcılık Süresi (Alan içerisinde)

    t = 123 s

    EN 60079-10 Örnek hesaplama

    •Havalandırma:

    •Havalandırma için üç kullanılabilirlik seviyesi verilmiştir;

    •İyi: Havalandırma pratik olarak sürekli mevcuttur.

    •Orta: Havalandırmanın normal çalışmada sürekli mevcut olması beklenir. Ancak seyrek ve kısa süreli kesinti olabilir.

    •Kötü: İyi veya orta standardını karşılamayan havalandırmadır, fakat yine de kesintilerin uzun sürelerle oluşması beklenmez

    •Hacim Karşılaştırması

    •Vz< 0,1 Yüksek havalandırma (VH)

    •0,1<Vz< V0 Orta havalandırma (VM)

    •Vz> V0 Düşük havalandırma (VL)

    •V0:3600 m3

    •Vz:2000 m3

    •Yani;

    •0,1<Vz< V0 Orta havalandırma (VM)

    •Patlayıcı Zone Büyüklüğü

    Vz= 2000 m3

    Vz =4Π R³/3

    2000 =4Π R³/3

    •R= 7,8 m yarıçapında zone büyüklüğü bulunmaktadır.

    Açık Havada Bulunan, Sabit Çatılı Fakat Yüzer Tavanı Olmayan Yanıcı Sıvı Depolama Tankı. a = Havalandırma açıklıklarından 3 m,

    b = Çatının 3 m üzerinde,

    c = Tanktan yatay olarak 3 m. Teknik Önlemler

    Patlamanın önlemesi

    •İkame

    •Kapalı sistem

    •Tehlikeli atmosfer oluşumunu önleme

    •Ateşleyici kaynaklardan kaçınma

    •Gaz alarm sistemleri

    •Acil durum ekipmanları

    Patlamanın etkisini hafifletme

    •Patlamaya dayanıklı ekipman

    •Patlama bastırma

    •Patlamanın yayılmasını önleme,

    •İkaz ve alarm

    Organizasyonel önlemler:

    •İşletme talimatları

    •Ekipmanların kullanım talimatları,

    •Ekipmanların bakım talimatları,

    •İstihdam edilen kişilerin becerileri

    •Eğitim

    •Çalışma izin sistemi öyleyse, nasıl organize edildiği,

    •Tehlikeli bölgede seyyar iş ekipmanlarının kulanım kuralları

    •Kişisel koruyucu donanım

    •Nasıl bakım, denetim ve kontrol sistemi organize edilmesi

    •Tehlikeli yerlerin nasıl işaretlendiği

    •Personelin görev, yetki ve sorumluklarının belirlenmesi

    KAYNAK

    Ekli Dosyalar:

  2. Santa İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    Diğer Belge
    Firma / Kurum:
    Santa Sanayi Mamulleri Tic ve San Ltd. Şti.
    Patlamadan korunmak için ilk ekipman ve ünitelerin üretim aşamalarında bazı yönetmelikler tam olarak uygulanmalıdır :
    MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK : ATEX 94/9/AT

    MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ :
    29-12-2009 tarihinden itibaren yürüklüktedir. (2006/42/AT)

    BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ :
    22 Ocak 2007 de yayımlanmıştır. BEY97/23/AT

  3. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

    • Forum Yöneticisi
    Sertifika Numarası:
    43934
    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Makina mühendisi
    TS EN 60079-10-1 ve 10-2 in son versiyonları elinde olan varsa yüklerse seviniriz
  4. Cengiz Dikmen İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    61568
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Evet bu Ts standartlarını ben de bulamadım TS EN 60079-10-1 ve 10-2, elinde olan varsa upload edebilir mi acaba?