    İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Resimdeki tüplerin uygunsuzlukları

Konusu 'Denetim Fotoğrafları,Önlem ve Tavsiyeler' forumundadır ve Mehmet Mete tarafından 26 Mart 2014 başlatılmıştır.

  1. Mehmet Mete İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    Diğer Belge
    1-)Tünel iskelelerde çalışma yapılırken dış tarafta olması gerekiyor tüpün içeride ocaklar var tüpler sürekli Güneş ışığına maruz kalıyor ve rüzgarda düşebilecek şekilde dengesiz duruyor.

    IMG_0820.JPG


    2-)Tek bir depo var ve boş dolu tüpler burada depolanıyor.

    IMG_0920.JPG


    3-)Kazı yapılmış alana iki işçi tarafından el ile indirilip, çıkarılıyor ve kazı bölgesinde dik konumda bırakılıyor. düşme ihtimali yüksek ve güneş ışığına hep maruz kalıyor. Ne gibi önlem alınabilir? Kapalı bir alana taşımak için hayli bir mesafe var.


    IMG_1169.JPG

    4-)Yemekhanede kullanılan lpg tüpleri aklıma üstüne paravan konularak güneş ışığına maruz bırakılması önlenebilir birde sigara içmek yasaktır levhası yeterli gibi geldi başka fikri olan var mı ?

    IMG_0845.JPG


    Fikirlerinizi paylaşırsanız sevinirim. Teşekkürler.

    Ekli Dosyalar:

  2. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

    • Site Yöneticisi
    İl Temsilciliği:
    Trabzon
    Sertifika Numarası:
    47086
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    Kaynak işlerinde kullanılacak olan gaz tüplerinin (oksijen, asetilen) kullanımları esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü’nün 162. Maddesine göre aşağıdaki gibidir:


    · Kaynak yapılan yerlerde, kullanılmakta olan gaz tüplerinden başka gaz tüpleri bulundurulmayacaktır.

    · Gaz tüpleri, çalışma anında dik duracak ve devrilmemeleri için gerekli tedbirler alınacak ve tehlike anında kolayca sökülecek şekilde bağlanmış olacaktır.

    · Gaz tüplerinin taşınması için tekerlekli özel araçlar kullanılacak ve bu tüpler kullanılmadıkları zaman, valfları kapanacak ve bu valfları koruyan başlıkları takılacaktır.

    · Oksijen tüpleri, yağlı elle tutulmayacak, tüplerin valfları, manometre ve diğer teçhizatı yağlanmayacaktır.

    · Şalumolar, çalışır durumda gaz tüpü üzerine veya başka bir teçhizata asılmayacak ve gazlar tamamen kesilmedikçe şalumo bırakılmayacaktır.

    · Tüp içerisine ani gaz giriş çıkışlarını ve basınç kontrolünü yapması nedeniyle gaz tüplerinin geri tepme emniyet ventili bulunmalıdır.

    · Basınçlı gaz tüpleri dolu ve boş iki kısım olarak kapalı ortamlarda kilitli tutulmalıdır.
  3. Mehmet Mete İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    Diğer Belge
    Erkan Bey, teşekkürler. Yönetmelikten çok mühendisliki bir çözüm bekliyorum.
  4. Selcen Soran İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    26230
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Turcas Petrol A.Ş.
    Resim 3'de tüpleri tüp arabasında muhafaza edebilirsiniz(düşme tehlikesi ortadan kalkmış olur), ayrıca tüp başlıkları yok bunları kesinlikle aldırmalısınız.
    Resim 4'de zincirlerle tüpleri sabitleyebilirsiniz.
  5. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

    • Forum Yöneticisi
    Sertifika Numarası:
    43934
    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Makina mühendisi
    resimlerde görülen duruma göre gerek depolama ve gerek kullanım duruş şekilleri uygun değil .basınçlı gaz tüpleri ile ilgili güvenlik önlemleri hakkında bakanlığın döküman ve broşürleri var ve forum içinde paylaşımlar var.Ayrıca oksi-lpg ,oksi-asetilen yerine farklı kaynak makinaları -yöntemleri kullanılabilinir
  6. Erdem Baskın Forum Yöneticisi

    • Forum Yöneticisi
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    OSGB
    Mehmet bey zaten Erkan beyinde belirttiği mühendislik önlemi değil mi ki,
    bu açıklama yada uygulama yeterli değil ise ne yapılabilir

    tehlikeyi ortadan kaldıramıyorsak
    yerine daha az tehlikeliyi koyamıyorsak
    yönetmeliğin dediği önlemler de mühendislik yaklaşımı değilse

    o zaman çalışana eğitim verelim ve son olarak da patlamadan koruyacak kriterde kişisel koruyucu donanım tedarik edip kullandıralım
  7. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

    • Forum Yöneticisi
    Sertifika Numarası:
    43934
    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Makina mühendisi