1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
    İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Seyyar yangın söndürme cihazları periyodik kontrolü

Konusu 'Yangın Emniyeti ve Kontrol Yöntemleri' forumundadır ve onurturangs tarafından 5 Ekim 2015 başlatılmıştır.

  1. onurturangs İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    Birçok kaynakta farklı bilgiyle karşılaştım ama hangisi doğru bilmiyorum.

    seyyar yangın söndürme cihazları periyodik kontrolüen az kaç ayda bir oluyor?
  2. menot İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    Uzman Adayı
    İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
    Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2013 Sayısı:28628
    EK-III
    BAKIM, ONARIM VE PERİYODİK KONTROLLER İLE İLGİLİ HUSUSLAR
    Tablo 3

    Yangın Söndürme cihazı periyodik kontrolleri; TS ISO 11602-2 standardında belirtilen sürelerde,
    TS ISO 11602-2 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
    Yürürlükte olan TS ISO 11602-2:2014 "Yangından korunma - Taşınabilir ve tekerlekli yangın söndürücüler- Bölüm 2 : Muayene ve bakım" başlıklı standarda aşağıdaki bağlantıdan ulaşılıp satın alınabilir.

    https://intweb.tse.org.tr/standard/...104115099088113106100097050116070101103061061

    Elimdeki TS ISO 11602-2:2005 yürürlükte olmayan eski standarda göre;
    4.3.1 Genel
    Ek C’de belirtilenler dışındaki bütün söndürücülere, aşağıda belirtilen bakım işlemleri uygulanmalıdır.
    a) Yılda bir kezden daha fazla olmayan, ancak 6 aydan da daha az olmayan aralıklarla,
    b) Hidrostatik deney uygulandığında,
    c) Bir muayane sonucunda özellikle belirtildiğinde,
    Bakım işlemleri, Madde 4.3.2’ye uygun olarak yapılmalıdır.

    Standarddaki ilgili kısmın değişip değişmediği başka farklılıklar olup olmadığı yeni standarda bakılarak mutlaka teyit edilmelidir. Firmaya yangın söndürücü cihazları temin eden, bakımını yapan işletmelerde bu ve benzeri standardlar olmalıdır. Bilgi için yangın söndürücü cihazların bakımını yapan işletmelere başvurulabilir.
  3. HASAN BATİ İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    97024
    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    4 yılda bir yapılır.
  4. n.asma İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    75020
    Uzmanlık Sınıfı:
    Uzman Adayı
    Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Tüpleri Dolum Süresi;
    6 ayda bir bakım için servise yönlendirilir
    Her ay gözle basıncı ve tüpün durumu kullanıcı tarafından kontrol edilir
    2 yada 4 yılda (tüpün markasına bağlı olarak) tamamen boşaltılır hidrostatik deneyle kontrol edilir

    Köpüklü Yangın Söndürme Tüpleri Dolum Süresi;
    Her ay gözle tüpün durumu kontrol edilir
    Yılda bir tamamen boşaltılır yeniden doldurulur
    2 yada 4 yılda (tüpün markasına bağlı olarak) tamamen boşaltılır hidrostatik deneyle kontrol edilir

    (HC) Halokarbon Yangın Söndürme Tüpleri Dolum Süresi;
    6 ayda bir bakım için servise yönlendirilir
    Her ay gözle basıncı ve tüpün durumu kullanıcı tarafından kontrol edilir
    2 yada 4 yılda (tüpün markasına bağlı olarak) tamamen boşaltılır hidrostatik deneyle kontrol edilir

    Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği, 4. Bölümde : Taşınabilir Söndürme Cihazları Madde 99- (Değişik madde: 10/08/2009 - 2009/15316 S.Yön./37. mad.) (7)

    Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımı TS ISO 11602-2 standardına göre yapılır. Söndürme cihazlarının bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermek zorundadır. Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır. Cihazlar dolum için alındığında, söndürme cihazlarının bulundukları yerleri tehlike altında bırakmamak için, servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları yangın söndürme cihazlarının yerine, aldıkları söndürücü cihazın özelliğinde ve aynı sayıda kullanıma hazır yangın söndürme cihazlarını geçici olarak bırakmak zorundadır.
  5. CeydaDöner İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    35147
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Deha Mağazacılık
    Kuru kimyevi tozlu yangın tüplerinde basıncın yüksek olması problem yaratır mı?
  6. Deniz Ural İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Yaratabilir, kimse yaratmaz diyemez. Tüpü kontrol için göndermenizi tavsiye ederim. Eğer bir şey olmaz bundan cevabını almaktan korkuyorsanız o zaman mührünü kırın, mecburen göndermek zorunda kalırlar... :)
  7. Gamze Demirbaş ERKAN Bölüm Yöneticisi

    • Bölüm Yöneticisi
    • Eğitim Grubu
    Sertifika Numarası:
    119912
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    ORDU OSGB
    Yangın söndürme cihazları da birer basınçlı kaptır ve basıncının olması gerekenden fazla olması patlama riski yaratır.Olması gereken değerde dolum yapılmalıdır.
    İyi çalışmalar