    İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Tekstil boyahanesi içerisinde bulunan trafo hakkında

Konusu 'Elektrik İşleri ve Kontrol Yöntemleri' forumundadır ve tugbaisg tarafından 3 Ağustos 2015 başlatılmıştır.

  1. tugbaisg İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    25864
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Arkadaşlar merhaba;
    sizlerden yardım istediğim konu bir kumaş boyahanesi içerisinde yaş bölümde bulunan trafo hakkındadır.
    İşletme bakanlık denetimi sırasında işletme içerisinde trafo bulunmasından dolayı ceza almıştır.Trafonun işletme dısına tasınması gerektiği not düşülmüş.bakanlık tutanagı tarafıma verilmemiştir.
    1) işletme sahibi trafonun yaklaşık 11 yıl önce kurulan bu işletmede her türlü yerden onay alınarak yapıldığını savunup işletme dısında olmasını gerektiren yasal dayanak istiyor benden.
    Bu konuda izlemem gereken yol hakkında görüşlerinizi bekliyorum.
  2. ENES GÜRLER İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    Uzman Adayı
    30.11.2000 tarihinde 24246 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

    ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

    Kuvvetli akım tesislerinin güvenliği


    Madde 5- Kuvvetli akım tesisleri her türlü işletme durumunda, cana ve mala herhangi bir zarar vermeyecek ve tehlike oluşturmayacak bir biçimde yapılmalıdır.

    Herhangi bir kimsenin dikkatsizlikle de olsa yaklaşabileceği uzaklıktaki kuvvetli akım tesislerinin gerilim altındaki bölümlerine (aktif bölümler) dokunulması olanaksız olmalıdır ve ilerideki bölümlerde belirtilen emniyet mesafeleri ile koruma önlemleri sağlanmalıdır.
  3. ENES GÜRLER İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    Uzman Adayı
    30.11.2000 tarihinde 24246 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

    ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

    Madde 36

    ****************
    * ŞEKİL VARDIR *
    ****************

    Şekil-3
    Tesis içerisinde çitle çevrilmemiş yürünülen yüzeyler üzerindeki iletkenlerin yerden yükseklikleri (Çizelge-3‘e göre).
    c) Dokunmaya ya da rastgele dokunmaya karşı korunma:
    1)
    Açık hava tesisleri görevli olmayan kimselerin giremeyeceği biçimde kilitli olarak yapılmalıdır.
    2)
    Çitle çevrilmiş tesisler içerisindeki koruma düzenleri: Dolu duvarlar ve tel kafes düzenler en az 1800 mm. yükseklikte olmalıdır.
    3)
    Tesisler içerisindeki koruma alanı (Şekil-4): Tesisteki aygıtların çevresindeki koruma düzeni (örgülü tel, parmaklık vb.) ile aygıtlar arasında Çizelge-3‘deki (B) ve (C) güvenlik açıklıkları bırakılmalıdır.
    ****************
    * ŞEKİL VARDIR *
    ****************

    Şekil-4
    Tesis içerisindeki koruma alanı ve en küçük yükseklik (H1)
    4)
    Açık hava tesislerinin dış çiti ve koruma alanı (Şekil-5, 6, 7)
    i)
    Açık hava tesislerinin çevresi, üzerinde yüksek gerilim tesislerine karşı uyarma levhası bulunan ve yüksekliği en az 1800 mm. olan bir çitle çevrilmelidir.
  4. tugbaisg İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    25864
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Enes bey bilgilerinizden faydalandım çok teşekkür ederim ancak cevap yazma fırsatını ancak bulabildim kusura bakmayın.
  5. ENES GÜRLER İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    Uzman Adayı
    Estağfirullah, hiç önemli değil.