1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
    İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Yalıtkan paspas koyulması gereken yerler nerelerdir

Konusu 'Elektrik İşleri ve Kontrol Yöntemleri' forumundadır ve Murat Tosun tarafından 7 Mart 2013 başlatılmıştır.

  1. Murat Tosun İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    LTB - ÇAK GROUP
    Yalıtkan paspas şehir ceyranı ile çalışan ofislerde ki şartellerin veya elektrik sayaçlarındada olmalımı

    binanın komple elektirk panosundamı olmalı sadece yoksa tek tek ofislerin panolarındada olmalımı
  2. Özkan Bozkurt İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Dielektrik izole halı dır ismi.

    Toprak ile potansiyel farkı 42 volttan fazla olan alternatif gerilimli yerlerde kullanılır.

    Toprakla potansiyel farkı 42 volt veya daha yukarısı olan alternatif akım devrelerinin gerilim altında bulunan kısımları ana dagıtım tablolarının arkasında oldugu gibi sürekli açıkta tutulmaları gereken yerlerde İZOLE HALI konacaktır.

    İzole halı kauçuk esaslı olarak yapılmaktadır.% 100 koruma saglamaktadır.Çesitli kalınlıklarda 50.000 volta kadar koruyucu olmaktadır.Esnektir, dayanıklıdır.Kaymazlık saglayacak yapıdadır.Yalıtkan olup,ısı ve neme dayanıklıdır.

    (TS 5119-EN 60243-1 mukavemet testine göre)

    -2mm kalınlıkta 1000 volt gerilim için (delinme 40000 voltta)

    -3 mm kalınlıkta 20000 volta dayanıklı (delinme 60000 voltta )

    -5mm kalınlıkta 40000 volta dayanıklı (delinme 68000 voltta)

    -10 mm kalınlıkta 50000 volta dayanıklı izole halıları (Delinme 75000 voltta)

























  3. ggulnur İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    97060
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Merhaba ; Ben gordugum her elektrık panosunun altına ızole halı yapın dedım nereden bılecegım alternatıf gerilimli pano olacagını yardımcı olabılır mısınız :))
  4. Özkan Bozkurt İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Panonun voltajı (gerilimini) soracaksınız. Yüksek gerilimse yukarıdaki listeye göre uygun izole halı önereceksiniz.. ;)
  5. güzel yaşmıssınız ben bu kalınlıkları bilmiyordum 10mm yaptırayım işi çözelim:)
  6. mahmut6709 İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    nerelisin kardeş sen izmirlimisin ve fizikçimisin?
  7. Murat Tosun İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    LTB - ÇAK GROUP
    :) aga ofislerde yalıtkan paspas gereklimi değilmi :) ? evet gereklimi hayır gereksizmi :) kullandığımız bildiğimiz şehir ceyranı . elektrikçi değiliz sonuçta
  8. Murat Tosun İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    LTB - ÇAK GROUP
    hani cevap :)
  9. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

    • Site Yöneticisi
    İl Temsilciliği:
    Trabzon
    Sertifika Numarası:
    47086
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    evet..ofiste dahi olsa yalıtkan paspas kullanılmalıdır..Elektirik tehlikedir elektrik panosuda kaynaktır,risklerinizi iyi hesaplayın..