1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
    İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Yalıtkan paspasların kalınlıkları ne olmalıdır?

Konusu 'Elektrik İşleri ve Kontrol Yöntemleri' forumundadır ve Talha Taflıoğlu tarafından 24 Temmuz 2013 başlatılmıştır.

  1. Hüseyin Ökelek İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    47485
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    TEİAŞ
    şimdi arkadaşar iş güvenliğinde önemli bir nokta var kafanıza göre herşeyi yazamazsınız kanun ve ilgili yönetmeliklerin bir çok yerinde" işveren isg mevzuatına, bilime, tekniğe uygun iş güvenliği uzmanı yada iş güvenliği kurulu kararları yada tavsiyelerini uygular der."
    bu nedenle yaptığınız uygulamaların mevzuatta yerini göstermek mecburiyetindesiniz. yoksa bu işlerin sonu gelmez ag de panoların önüne halı sermek yoktur. sadece ponoların altı izole bir malzeme yada parke ile kaplanması önerilir denir.
  2. Hüseyin Melik Tansu İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    TEİAŞ
    Ben de aynı şeyi diyeyim o zaman :) izole halı serili kalmaz kullanılacağı zaman serilir iş bittikten sonra tekrar rulo halinde kaldırılmalıdır. Çalışan böyle kullanmayacaksa hiç halı işine girmeyin kaliteli kaçak akım rölesi kullanın.
  3. Onur Umur Emektar Üye

    • Emektar Üye
    Sertifika Numarası:
    48078
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    TEİAŞ
    Mevzuata dayandırılmak zorudnaysa niye risk değerlendirmesi yapıyoruz?
    Mevzuatta yazmayan bizim gördüğümüz riskleri sıfırlamak için.. Herşeyin mevzuatta olamsı gerktiğine katılmıyorum. Bak hocam sen bile demişsin "bilime,tekniğe uygun tavsiye verir" diye.. Ama mevzuata ters tavsiye veremez tabii:)

    Bu konuyla ilgili mevzuat maddesi nedir paylaşır mısın hocam?
    --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 25 Temmuz 2013 ---
    Biri bitti biri geldi, sayıyla mı verdiler arkadaş sizi :D
    --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 25 Temmuz 2013 ---
    Hoşgeldin Hüseyin Melik Hoca:)
  4. Hüseyin Melik Tansu İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    TEİAŞ
    Hoş bulduk Onur Bey :)
  5. Hüseyin Ökelek İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    47485
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    TEİAŞ
    mülga gerçi ama; iş sağlığı ve güvenliği tüzüğü;
    Madde-274

    Toprak ile potansiyel farkı 42 volttan fazla olan alternatif gerilimli elektrik tabloları, özel yerlerde bulundurulacak ve bu yerlerin tabanı, akım geçirmeyen malzemeden yapılmış veya bu cins malzeme ile kaplanmış olacaktır.

    Madde 277 –
    Atelye içinde veya işçilerin erişebileceği yerlerde bulunan tevzi tabloları, panoları ile kontrol tertibatı ve benzeri tesisat, kilitli dolap veya hücre içine konulacak veya bunların tabanı, elektrik akımı geçirmeyen malzeme ile kaplanmış olacaktır.


    buda şunu unutmamak lazım bu tüzük 1974 tarihli ve mülga o tarihtede kaçak akım rölesi yoktu bu unutulamamlı üstelik halı değil izole malzeme yani parke ahşap kaplama gibi üstelik burdaki veyalarada dikkat edilmeli biri yapılırsa diğerinin yapılmasının zorunluluğuğu ortadan kalkıyor pano kilitli ise mesela
  6. Onur Umur Emektar Üye

    • Emektar Üye
    Sertifika Numarası:
    48078
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    TEİAŞ
    Bizimi ş müfettişleri kesin ezbere "izole paspas" var mı diye soruyordur? Denetim geçiren arkadaşlar yazabilir mi? Müfettişler kafalarına göre şart koşuıyorlar mı izole halıyı?
  7. Hüseyin Melik Tansu İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    TEİAŞ

    "izole paspas" çok iyi yaa:)
  8. Onur Umur Emektar Üye

    • Emektar Üye
    Sertifika Numarası:
    48078
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    TEİAŞ
    haklısın hocam yalıtkan paspas diyelim:) izole halı diye diye dilime yapışmış :D
  9. Nilcan Parlak Sütcü İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    48011
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Yalıtkan paspas ile ilgili bu linkte kalınlık bilgisi bulunmakta. İsterseniz inceleyiniz;

    http://www.isgforum.net/threads/yalıtkan-paspas.4118/page-2#post-22227

    Konu içerisinde kalınlıklar için verilen metin;

    6-HANGİ ÖLÇÜLERDE ÜRETİLMEKTEDİR
    Su anda üretilen ölçüler ve kullanım ve dayanım
    (TS 5119-EN 60243-1 mukavemet testine göre)
    -2mm kalınlıkta 1000 volt gerilim için (delinme 40000 voltta)
    -3 mm kalınlıkta 20000 volta dayanıklı (delinme 60000 voltta )
    -5mm kalınlıkta 40000 volta dayanıklı (delinme 68000 voltta)
    -10 mm kalınlıkta 50000 volta dayanıklı izole halıları (Delinme 75000 voltta)
  10. Selman Doğan Serbest Kürsü

    • Bölüm Yöneticisi
    Sertifika Numarası:
    28982
    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Bireysel Uzman
    Yalıtkan paspas olsun da yalıtım olsun. Kalınlığı önemli değil! İşlevi ve görüntüsü bir de olması önemli! 8 mm. yeterli.
  11. Elçin Subaşi İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    BURTEZ OSGB
    Merhaba acaba ıslak zeminler için uygun yalıtkan paspas mevcut mu daha doğrusu süt işletmesi için.
  12. Talha Taflıoğlu Gruplar Koordinatörü

    • Site Yöneticisi
    Sertifika Numarası:
    118179
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    ERPİLİÇ Entegre Tesisleri
    Islak zeminlerde pano altlarına ilave bir platform ile yükseltilerek paspas konulur su ile teması kesilir.

    Ayrıca ıslak zeminlerde yüksek voltaja dayanıklı yalıtkan ayakkabısız müdahale yaptırılması engellenmelidir.

    Islak zeminlerde yalıtkan ayakkabı şart yani.
  13. Elçin Subaşi İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    BURTEZ OSGB
    evet bunu bende düşündüm ancak ordada şöyle bir durum ortaya çıkıyor paspası koymayı düşündüğüm yer bir süt işletmesi yani gıda işletmesi ve mikroorganizmaların üremesi en büyük sorun. yalıtkan paspas altına koyacağım malzeme özelliği hakkında da problem yaşıyorum yani anlayacağınız sonuca gidemiyorum. umudum benzer işletme çalışanlarıyla iletişime geçebilmek
  14. Onur Umur Emektar Üye

    • Emektar Üye
    Sertifika Numarası:
    48078
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    TEİAŞ

    En doğru çözüm her zaan için şudur: Paspas taşınabilir olmalıdır. İdealde paspas serili olmamalıdır. Panoda iş yapacak personel, panoya yakın bir dolaptan paspası alacak serecek..İşi bitince tekrar kaldıracak..Tabii ki kuruyabileceği bir yere konacak
  15. Elçin Subaşi İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    BURTEZ OSGB
    Ama denetime gelen müşteri firmalarımız sabit kalması konusunda ısrarcı :( çaresizim tek çarem paspas altına yükseltici blok koymak ama o bloğunda antibakteriyel olması gerek. varsayalım öyle bir yükseltici buldum maliyeti ne olur offfffdaha önce ki uzmanlar bir çözüm bulamamış benim bulmam şart oldu
  16. Onur Umur Emektar Üye

    • Emektar Üye
    Sertifika Numarası:
    48078
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    TEİAŞ
    O müşteriye, bu fikri sizeverenin elektrik kurumunda (TEİAŞ) 3000 MW lık bursa ilinin işletmesini yaptığını söyleyin. olmadı beni yada Hüseyin Hocam ı (Hüseyin Ökelek) telefonla arasınlar. Bilgiye saygıları yok, belki unvana titre saygıları olur.. Olmadı TEİAŞ İş Güvenliği Yönetmeliği'ni okutun. (Madde 256)
    Yok TEİAŞ'tan daha çok biliyorlarsa bu işi daha da diyecek bir şey bulamıyorum. Siz yine raporunuzu bizim yazdığımız gibi yazın. Sonuçta raporunuz sizi bağlayacaktır, müşteriyi değil.. Raporunuza rağmen saçmalarlarsa bırakın saçmalasınlar..
  17. Elçin Subaşi İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    BURTEZ OSGB
    :) çok doğru söylüyorsunuz :) denerim. tabi ben araştırmaya devam ediyorum en azından bir kaç pano altına yerleştirebileceğim uygun paspaslar ama yalıtkan olan antibakteriyel olmuyor. hijyenik olan yalıtkan olmuyor. işin özeti 2 güzellik bir arada olmuyor. :)
  18. Onur Umur Emektar Üye

    • Emektar Üye
    Sertifika Numarası:
    48078
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    TEİAŞ
    Önmeli olan test sertifikalarının olmasıdır.
  19. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

    • Forum Yöneticisi
    Sertifika Numarası:
    43934
    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Makina mühendisi
    kaçak akım rölesi 0.3 ms de devreye girmeli değil mi?
  20. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

    • Site Yöneticisi
    İl Temsilciliği:
    Trabzon
    Sertifika Numarası:
    47086
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    Ø Ana Güç Panoların Önüne en az 20.000 Volt’luk 3,00mm 100x200 cm ebatlarında izole (yalıtkan) paspaslar konulmalı ve kullanılmalıdır.
    --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 30 Kasım 2013 ---
    İzole Halı - Dielektrik Levha - Yalıtkan Paspas - Elektrik Geçirmeyen Halı (3 mm)
    [​IMG]
    3 mm kalınlığında olan izole 20000 volta kadar pano önlerin de kullanılmalıdır.

    Aşağıda yer alan kriterlerde izole halı alımları için çok önemlidir:
    SATIN ALACAĞINIZ İZOLE HALI 'larda
    İzole halının kauçuk tan üretilmiş olması gerekmektedir.
    Siyah renkli İzole halı almayınız.
    (İçeriğinde yer alan karbon siyahının yalıtkan olmaması ve 100 voltta yanarak delinmesi nedeniyle)
    Test raporlarının TSE den alınmış olmasına dikkat ediniz.
    Bir yüzünün kaymaz desenli olmasına dikkat ediniz.
    Muhteviyatında geri dönüşüm malzemesi ve hurda PVC kullanılmadığına dikkat ediniz.
    (çabuk yıpranma nedenidir)
    İş güvenliği ve TS 5119 EN 60243-1 standartlarına uygun olma şartını arayınız.
    1-İZOLE HALI KULLANIMI İLE İLGİLİ YASAL DAYANAKLAR
    a)6331 Sayılı İş Güvenliği ve İş Sağlığı Yasası
    Her işveren işyerinde işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmak,bu husustaki şartları sağlamak ve bu konuda gerekli olan araçları noksansız bulundurmakla yükümlüdür.
    b)ELEKTRİK TESİSLERİ EMNİYET YÖNETMELİĞİ
    c)ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
    d)TEDAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
    e)İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ
    Madde 274-Toprak ile potansiyel farkı 42 volttan fazla olan alternatif gerilimli
    Elektrik tabloları,özel yerlerde bulundurulacak ve bu yerlerin tabanı akım geçirmeyen malzemeden yapılmış veya bu cins malzeme(İZOLE HALI) ile kaplanmış olacaktır.
    Madde 277-Atölye ,tesis içinde veya işçilerin erişebileceği yerlerde bulunan dağıtım tabloları,panoları ile kontrol tertibatı ve benzeri tesisat,kilitli dolap içine konulacak ,bunların tabanı elektrik akımı geçirmeyen(İZOLE HALI ) malzeme ile kaplanacaktır.
    Madde 283-Transfarmatör ve kondansatör merkezlerindeki diğer yüksek gerilim cihazları parmaklıklı veya kafes telli kapılar ile özel hücrelere yerleştirilmiş olacaktır.
    Yüksek gerilim hücrelerinde İZOLE HALI ,izole tabure,izole eldiven,ıstankalar,yangın söndürme cihazları kısa devre teçhizatı ve talimatı haiz levhalar bulundurulacaktır.
    Madde 303-Toprakla potansiyel farkı 250 volttan aşağı alternatif veya doğru akımlı tesisatta yapılacak işlere girişilmeden önce akım kesilecek,ancak zorunluluk
    halinde gerekli tedbirler alınarak ve akım geçirmeyen aletler,uygun iş elbisesive eldiven gibi kişisel koruyucular ,İZOLE HALI ,akım geçirmeyen paravanalar, tabureler, platformlar gibi araçlar kullanılacak ve işçiler yetkili bir eleman gözetiminde
    çalıştırılacaktır.
    Madde 305-Toprakla potansiyel farkı 42 volt veya daha yukarısı olan alternatif akım devrelerinin gerilim altında bulunan kısımları ana dağıtım tablolarının arkasında olduğu gibi sürekli açıkta tutulmaları gereken yerlerede İZOLE HALI konacaktır.
    2—NERELERDE KULLANILIR
    Kullanım yerleri alçak gerilim le çalışan makine teçhizat önlerinde,orta ve yüksek gerilimde ise şaltlar,hücreler ve pano önlerinde ,elektrik enerjisi olan her yerde kullanılmaktadır.
    3-ÖZELLİKLERİ
    İzole halı kauçuk esaslı olarak yapılmaktadır.% 100 koruma sağlamaktadır.Çeşitli kalınlıklarda 50.000 volta kadar koruyucu olmaktadır.Esnektir, dayanıklıdır.Kaymazlık sağlayacak yapıdadır.Yalıtkan olup,ısı ve neme dayanıklıdır.
    4-İZOLE HALININ KULLANILMASI NEDEN GEREKLİDİR
    Pano önleri,makine önleri ve trafolarda kullanılması yasal olarak zorunludur. Yapılan kontrollerde yüksek miktarda para cezaları yazılmaktadır Her şeyden önce İNSAN HAYATI söz konusu olduğundan elektrik enerjisi için tam korumanın sağlaması gereklidir.Buda sadece bu amaç için özel olarak üretilen izole halı ile sağlanabilir.Diğer ürünlerde(tahta ,plastik v.s.) değişen koşullarda tam koruma sağlanamamaktadır.
    5-İZOLE HALI HANGİ YARARLARI SAĞLAR
    -Tam koruma sağladığı için çalışanlar için hayati bir tehlike hiçbir zaman söz konusu olmaz
    -Su çekme ,su tutma özelliği olmadığından ıslak koşullarda bile kolaylıkla kullanılabilir
    -Montaj ve döşemesi çok kolaydır, özel ölçülerde üretilebilir
    -Yalıtım özelliği ile tam koruma sağlar
    -İzolasyon özelliği nedeniyle sıcak ve soğuktan etkilenmez
    -Uzun ömürlüdür,dayanıklıdır ve ekonomiktir
    -Diğer malzemelere göre kullanımı ve temizlenmesi kolay olduğundan işçilikte , malzemede tasarruf sağlar
    6-HANGİ ÖLÇÜLERDE ÜRETİLMEKTEDİR
    Şu anda üretilen ölçüler ve kullanım ve dayanım
    (TS 5119-EN 60243-1 mukavemet testine gore)
    -2mm kalınlıkta 1000 volt gerilim için
    -3 mm kalınlıkta 20000 volta dayanıklı
    -4 mm kalınlıkta 36000 volta dayanıklı
    -5mm kalınlıkta 40000 volta dayanıklı
    -10 mm kalınlıkta 50000 volta dayanıklı izole halıları
    -Genişlik 1000 mm ve 1200 mm olmak üzere istenilen boy ve ölçülerde firmamız bünyesinde mevcuttur.