    İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Yangın Acil Durum Eylem Planı-Uygulama

Konusu 'Acil Durum Faaliyetleri' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 6 Kasım 2012 başlatılmıştır.

  1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

    • Site Yöneticisi
    İl Temsilciliği:
    Trabzon
    Sertifika Numarası:
    47086
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    ACİL EYLEM PLANI
    YANGINDAN KORUNMA
    YANGINLARDAN KORUNMA

    KISIM I AMAÇ :

    XXX tesislerinde çıkacak yangınları önleme ve yangınlardan korunma hizmetleri hususunda alınacak tedbir ve yapılacak işlerin tespitidir.

    KISIM II KAPSAM :

    Bu plan XXX Fabrikasında uygulanır.

    KISIM III SORUMLULUK VE İŞ BÖLÜMÜ :
    SORUMLULUK :

    XXX tesislerinde yangınlardan korunma hizmetlerinin aksaksız yürütülmesinden İşletme Müdürü sorumludur.

    KISIM IV YANGINLARIN SEBEPLERİ VE SINIFLANDIRILMASI :
    A- sınıfı katı yanıcı maddeler yangını (Adi Yangınlar)
    B- sınıfı yanıcı maddeler yangını (Akaryakıt Yangınları)
    C- sınıfı gaz yanıcı maddeler yangını (Gaz Yangınları)
    D- sınıfı hafif metal yangınlar

    KISIM V YANGINLARA KARŞI KORUNMA TEDBİRLERİ :

    A-GENEL ÖNLEMLER :

    Binalar, odalar basınç oluşmasını önlemek üzere patlamalara karşı hava delikleri ile korunmuştur.
    Kapılar ve pencereler belirli bir basınç karşısında dışarıya doğru açılacak şekilde tasarlanmıştır.
    Fabrikamızda TS 622’ye uygun paratonerler tesis edilmiştir. Elektrik Mühendisi tarafından periyodik bakımları ve ölçümleri yaptırılmaktadır.
    İşletmemizde 250 tonluk yangın suyu rezervi bulunmaktadır. ……….. su şebekesi ile bağlantısı vardır.
    İşletmemizdeki hidrantlar bölge ve belediye araçlarının istifade edebileceği şekilde tasarlanmıştır.
    Yangın hidrantları işletmede yangın söndürmekten başka amaçlar için kullanılmamaktadır.
    Her iki yangın dolabı arasındaki mesafe 40 mt’dir. Bina dışındaki yangın hidrantları ve dolapları kırmızı renge boyanmış ve üzerlerine “YANGIN” kelimesi yazılmıştır. Yangın dolap kapaklarının içlerine “Yangın anında yapılacak işler” talimatı asılmıştır.
    İşletmemizde bina dışında bulunan yangın hidrantları kırmızı renge boyanmıştır ve üzerlerine numaraları yazılmıştır.
    Elle taşınan seyyar yangın söndürme tüpleri duvarlara monte edilmiştir. İşletme içindeki yangın tüplerinin üzerlerine ikaz işaretleri asılmıştır.
    İşletmemizdeki yangına hassas yerler ayrı bölmeler şeklinde tasarlanmıştır.
    Yangın söndürme işleminde ortaya çıkacak olan gerek kimyasal madde, kuru kimyevi toz ve gerekse köpüklü suyun kanalizasyona gitmesini önleyecek vana sistemimiz mevcuttur.

    Ekli Dosyalar:

  2. safety İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    48565
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    yangın dolaplarının içindeki bez hortumlar kesin olarak kaldırıldı mı acaba? yönetmelikte yarı-sert hortum denmektedir. ama kauçuk veya bez diye belirtilmemiş standart da elimizde yok yardımcı olabilir misiniz?