1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
    İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Yangın dolabı ile elektrik panosu yanyana tehlike tespit ve öneriler neler olmalıdır?

Konusu 'Denetim Fotoğrafları,Önlem ve Tavsiyeler' forumundadır ve Kemal Yılmaz tarafından 19 Ekim 2015 başlatılmıştır.

  1. Kemal Yılmaz İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    106817
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    OSGB
    sizce hangisinin yerini değiştirmeliyiz ? işveren her ikisinin de yerini değiştirmemekte ısrar ediyor :)

    Ekli Dosyalar:

  2. Ali Ünal İSGforum Üyesi

    İşveren değiştirmiyorsa Panoyu kapalı alan içerisine alın. Değiştirme konusunda ikna edebilirseniz panonun yerini değiştirin diğer türlü tesisat ve hattın değiştirilmesi maliyetli ve zordur
  3. Deniz K. İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    İlla değişssin istiyorsan ne maliyeti olacak değiştirt 2 dirsek 1 kaç metre 2 parmak boru iş çözülür
  4. Ali Ünal İSGforum Üyesi

    Yangın dolaplarının konumu, mesafesi mevzuata göre ve yeterlilik belgelerinde konumu işaretlenmiştir. Süreç bu şekilde ise değiştirmek zordur fiziksel olarak elbette kolay.
  5. Anıl Keskin Haber Grubu

    • Haber Grubu
    Sertifika Numarası:
    92297
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    Değiştirme kalsın bir dolap daha çek başka bir noktaya :)
  6. Mustafa Yıldırım Etkinlik Grubu

    • Etkinlik Grubu
    İl Temsilciliği:
    Nevşehir
    Sertifika Numarası:
    69893
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Neden değişmeli ki. bence uygun olduğu yerde kalsın. İşveren haklı
  7. narkissos İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    70602
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    KEYGEN Uluslararası Mühendislik Müşavirlik
    Elektrik panosunda çıkan yangına müdahale edilirken o dolabı nasıl kullanacaksınız ?
  8. Mustafa Yıldırım Etkinlik Grubu

    • Etkinlik Grubu
    İl Temsilciliği:
    Nevşehir
    Sertifika Numarası:
    69893
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Elektrik panosunda çıkan yangına su ile müdahale etmeyi düşünmüyosunuz umarım. Uygun yscyi başka biyerde bulundurur olayı çözersiniz. İşverenide düşünün bence biraz.
  9. narkissos İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    70602
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    KEYGEN Uluslararası Mühendislik Müşavirlik
    Elektrik yangınına su ile müdahale edilemez diye bir durum olduğunu hatırlamıyorum.. 1. tercih olmasa da bu yöntem kullanılabilir.. İşvereni düşünmekten daha ziyade yapacağımızın işin güvenliği olması gerekmez mi ?
  10. Kemal Yılmaz İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    106817
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    OSGB
    yangın dolabından, elektrik panosuna bir şekilde su geldiği için elektrik panosu patladı. o anda etrafta kimse yokmuş. elektrik panosunu tekrardan düzenleyip aynen resimde görüldüğü gibi kullanımına devam edilmektedir. en azından elektrik ya da yangın tesisatından birisinin yerini değiştirebilirsem.
  11. CENK ÇIRAKMAN İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    46797
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    Selamlar, kesinlikle risk analiz raporuna yazın imzalatın, analiz raporu imzalanmaz ise tespit öneri defterine yazın. Araya galvanizli sac ile paravan çektirip, pano önüne de uygun izole paspastan koydurmanız ayrıca diğer köşeye de CO2 tüpü koyup numaralandırmanız sizin sorumluluğunuzu yerine getirmiş olmanız demektir... İşverenleri düşünmek tabiki bizim de görevimiz kimse parayı ağaçtan toplamıyor ama ALLAH korusun kaza olursa o zaman çıkacak masraf şimdiki bir kaç boru masrafından kat ve kat fazla olacaktır.
  12. Ali Rıza Kaçmaz Eğitim Grubu

    • Eğitim Grubu
    Sertifika Numarası:
    75248
    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    Elektrik panosunu kabloların izin verdiği mesafede sağ tarafa alabilirsiniz.
  13. Hasan Can Özdenli İtfaiye Er

    • Bölüm Yöneticisi
    Uzmanlık Sınıfı:
    Diğer Belge
    Firma / Kurum:
    Düzce İtfaiye Müdürlüğü'nde İtfaiye Eri
    Elektrik panosuna yakın Co2 li YSC bulundururmalısınız bir de "Elektriğe Su ile Müdahale etme" diye ikaz koymalısınız gibi geldi bana. Tesisatın yerini değiştirmenin çok ta gerekli olmadığını düşünüyorum.