1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
    İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Yangın dolaplarına manometre konulması

Konusu 'Yangın Emniyeti ve Kontrol Yöntemleri' forumundadır ve Esma Trhn tarafından 27 Temmuz 2013 başlatılmıştır.

  1. Esma Trhn İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    20048
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Merhaba,
    Geçenlerde firmamızı ziyarete gelen bir uzman, yangın dolaplarımızda manometre olması gerektiğini belirtti. Normalde hortumları kullanmadan suyu açarak basınç kontrol ediliyor fakat manometreye kesin olarak gerek var mıdır bilemedim.
    Bu konuyla ilgili madde, standart vs. var mıdır mevzuatta? Yardımcı olabilecek olan varsa çok memnun olurum.
    Teşekkürler.
  2. Serkan Aydemir İtfaiye Amiri-Yangın Eğitmeni

    • Bölüm Yöneticisi
    Uzmanlık Sınıfı:
    Diğer Belge
    Manometre yangın dolaplarını besleyen yangın pompalarının oraya basınç göstergesi olarak koyulmalıdır.Dolapta zorunluluk yoktur.Zaten siz basıncı kontrol edebiliyorsunuz manometre olmadan.Zorunluluk eğer sprinkler sistemi var ise sprinklerde basınç düşürücü manometreler konulmalıdır.
  3. Esma Trhn İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    20048
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Teşekkürler Serkan bey. Sprinkler sistemimiz yok. Fakat kimyasal depomuz ve boyahanemiz var. Buralarda sprinkler sistemi yaptırmak zorunda mıyız peki?
  4. Serkan Aydemir İtfaiye Amiri-Yangın Eğitmeni

    • Bölüm Yöneticisi
    Uzmanlık Sınıfı:
    Diğer Belge
    evet olması gerekir
    --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 27 Temmuz 2013 ---
    Yağmurlama sistemi
    MADDE 96- (1) Yağmurlama sisteminin amacı; yangına erken tepki verilmesinin sağlanması ve
    yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için belirli bir süre içerisinde tasarım alanı üzerine
    belirlenen miktarda suyun boĢaltılmasıdır. Yağmurlama sistemi, aynı zamanda bina içindekilere alarm
    verilmesi ve itfaiyenin çağrılması gibi çeĢitli acil durum fonksiyonlarını da aktif hâle getirebilir.
    Yağmurlama sistemi; yağmurlama baĢlıkları, borular, bağlantı parçaları ve askılar, tesisat kontrol
    vanaları, alarm zilleri, akıĢ göstergeleri, su pompaları ve acil durum güç kaynağı gibi elemanlardan
    meydana gelir. Yağmurlama sistemi elamanlarının TS EN 12259’a uygun olması Ģarttır.
    (2) AĢağıda belirtilen yerlerde otomatik yağmurlama sistemi kurulması mecburidir:
    a) Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan konut haricindeki bütün binalarda,
    b) (DeğiĢik: 09/09/2009 – 27344 R.G. / 35 md.) Yapı yüksekliği 51.50 m’yi geçen konutlarda,
    c) (DeğiĢik: 09/09/2009 – 27344 R.G. / 35 md.) Alanlarının toplamı 600 m2
    ’den büyük olan kapalı
    otoparklarda ve 10’dan fazla aracın asansörle alındığı kapalı otoparklarda,
    ç) Birden fazla katlı bir bina içerisindeki yatılan oda sayısı 100’ü veya yatak sayısı 200’ü geçen
    otellerde, yurtlarda, pansiyonlarda, misafirhanelerde ve yapı yüksekliği 21.50 m’den fazla olan bütün
    yataklı tesislerde,
    d) (DeğiĢik: 09/09/2009 – 27344 R.G. / 35 md.) Toplam alanı 2000 m2
    ’nin üzerinde olan katlı
    mağazalarda, alıĢveriĢ, ticaret ve eğlence yerlerinde,”
    e) Toplam alanı 1000 m2
    ’den fazla olan, kolay alevlenici ve parlayıcı madde üretilen veya
    bulundurulan yapılarda.
    (3) Yanıcı malzeme içermeyen ve yanıcı malzeme depolanmayan ıslak hacimlere, yanıcı malzeme
    ihtiva etmeyen ve yangına dirençli yapı elemanları ile ayrılan yangın merdiveni yuvalarına, asansör
    kuyusuna ve gazlı, kuru toz, su sprey ve benzeri diğer otomatik söndürme sistemleri ile korunan
    mahallere yağmurlama sistemi yapılmayabilir.
    (4) Su ile geniĢleyen veya reaksiyona girerek yangının büyümesine sebep olabilecek maddelerin
    bulunduğu mahallere yağmurlama sistemi yapılmaz.
    (5) (DeğiĢik: 09/09/2009 – 27344 R.G. / 35 md.) Yağmurlama sistemi tasarımının TS EN 12845’e
    göre yapılması gerekir. Yağmurlama baĢlıklarının yerleĢtirilmesi, kullanım alanının tehlike sınıfı ve
    yağmurlama baĢlığının koruma alanı dikkate alınarak yapılır. DüĢük Tehlike ve Orta Tehlike-1
    kullanım alanlarında, bir adet standart yağmurlama baĢlığı en çok 21 m2
    alanı koruyacak Ģekilde
    yerleĢtirilebilir.
    (6) Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde, sismik hareketlere karĢı ana kolonların herhangi bir
    yöne sürüklenmemesi için, dört yollu destek kullanılması ve 65 mm ve daha büyük nominal çaplı
    boruların katlardan ana dağıtım borularına bağlanmasında esnek bağlantılar ile boruların tavanlara
    tutturulmasında iki yollu enlemesine ve boylamasına sabitleme askı elemanları kullanılarak boruların
    kırılmasının önlenmesi gerekir. Dilatasyon geçiĢlerinde her üç yönde hareketi karĢılayacak detaylar
    uygulanır.
    (7) Yağmurlama sistemi ana besleme borusu birden fazla yangın zonuna hitap ediyor ise, her bir zon
    veya kolon hattına akıĢ anahtarları, test ve drenaj vanası ve izleme anahtarlı hat kesme vanası konulur.
    (8) Muhtemel küçük çaplı yangınlarda yağmurlama baĢlığının patlaması veya birkaçının hasara
    uğraması hâlinde, hemen değiĢtirilir ve yangın güvenlik sisteminin sürekliliğini sağlamak için 6
    adetten az olmamak kaydıyla sistemin büyüklüğüne göre yeterli miktarda yedek yağmurlama baĢlığı
    ve baĢlığın değiĢtirilmesi için özel anahtarlar bulundurulur.
    (9) Yağmurlama sistemini besleyen borular üzerinde kesme vanaları bulunur. Boru hatlarında bulunan
    vanaların, bölgesel kontrol vanalarının ve su kaynağı ile yağmurlama sistemi arasında bulunan bütün
    vanaların devamlı açık kalmasını sağlayacak tedbirlerin alınması gerekir.
    (10) Sistemde basınç düĢürücü vana kullanılması hâlinde, her bir basınç düĢürücü vananın önüne ve
    arkasına 1’er adet manometre konulur.
  5. Esma Trhn İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    20048
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Çok teşekkürler Serkan bey, gayet aydınlatıcı oldu bu :)
    Fakat bizim fabrikamızın yüksekliği 30,5 m'den az ve diğer maddelerdeki kriterlerin içerisine de girmiyor. Sprinkler sistemini neye/hangi yönetmeliğin hangi maddesine dayanarak yaptırmam gerek patrona? :) Çünkü ucuz bir sistem değil bu, benden de yasal gerekçe istiyorlar bunu yaptırmaya istinaden.
  6. Serkan Aydemir İtfaiye Amiri-Yangın Eğitmeni

    • Bölüm Yöneticisi
    Uzmanlık Sınıfı:
    Diğer Belge

    evet gerçekten pahalı bir sistem.yangın risk analizini çıkartın bununla ilgili bir rapor sunun o zaman ikna olur belki :)