1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
    İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Yangin dedektörleri yerleşim kurallari

Konusu 'Yangın Emniyeti ve Kontrol Yöntemleri' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 23 Temmuz 2012 başlatılmıştır.

  1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

    • Site Yöneticisi
    İl Temsilciliği:
    Trabzon
    Sertifika Numarası:
    47086
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    Aşağıda, Yangın algılamada kullanılmakta olan yangın dedektörlerinin yerleştirilme prensipleri, şemalar yardımıyla basitçe anlatılmıştır.Dedektörlerin kapsama alanları firmadan firmaya değişim göstermekte birlikte, genellikle, duman dedektörleri için 100 m², ısı dedektörleri için 50 m² dir.
    [​IMG]

    [​IMG]

    Düz ve yatay bir tavanda duman dedektörlerinin en yakın duvardan ve birbirlerinden uzaklığı
    [​IMG]

    [​IMG]

    Düz ve yatay bir tavanda ısı dedektörlerinin en yakın duvardan ve birbirlerinden uzaklığı Koridorlarda kullanılacak dedektörlerin köşelerden olan uzaklığı, aşağıdaki biçimde hesaplanır.
    · Duman dedektörleri için ;

    Örnek : koridor genişliği = 2 metre ise, dedektörün köşeden uzaklığı =7.5 + 1.5 = 9 metre

    [​IMG]

    · Isı dedektörleri için; 5.3 metre + (( 5 - koridor genişliği) / 2)

    Örnek : koridor genişliği = 2 metre ise, dedektörün köşeden uzaklığı =5.3 + 1.5 = 6.8 metre

    [​IMG]

    Bu hesaba göre dedektörler arası uzaklıklar için aşağıdaki tablo kullanılabilir.
    Koridor
    Dedektörler arası maks.uzaklık
    Genişliği
    Duman
    Isı
    (metre)
    (metre)
    (metre)
    1.2
    18.8
    14.4
    1.6
    18.3
    14.0
    2.0
    17.9
    13.5
    2.4
    17.4
    13.0
    2.8
    17.0
    12.5
    3.2
    16.5
    12.0
    3.6
    16.0
    11.5
    4.0
    15.5
    10.9
    4.4
    15.0
    10.3
    4.8
    14.4
    9.7
    Eğimli tavanlarda, eğimin derecesi, % cinsinden sabit katsayıya ilave edilir. Aşağıdaki örnekte, 16° eğim bulunan taraftaki uzaklık duman dedektörü için 7.5 metre + %16 , ısı dedektörü için 5.3 metre +%16 şeklindedir. Eğimin 25° 'den fazla olması halinde ilave miktar yüzdesi sabit olarak %25'te kalacaktır. Şekilde 27°'lik eğimin olduğu tarafta %25 ilave yapılmıştır. Dedektörün tavandan mesafesi 60 cm.'yi geçmemelidir.
    [​IMG]

    Tavanda bulunan engeller, örneğin kirişler ile karşılaşıldığında aşağıdaki kurallara uyulmalıdır.
    [​IMG]

    [​IMG]

    Depolardaki rafların en üstü ile tavan arasındaki mesafe 30 cm.'den az ise tamamen kapalı olduğu kabul edilir. Burada en üst rafın üzerine yüklenecek malzeme de gözönüne alınmalıdır.
    [​IMG]

    Işın tipi (beam type) dedektörlerin montajına ilişkin genel kurallar aşağıdaki gibidir. Tavandaki engellerin ve tavan şeklinin, montaj biçimini etkileyeceği unutulmamalıdır.
    Minimum (m) Maksimum (m)
    Dedektörün yerden yüksekliği 2.7 25
    Alıcı-Verici arası mesafe 1 100
    Dedektörün tavandan uzaklığı 0.3 0.6
    Dedektörler arası (Vericiler ya da alıcılar arası) uzaklık - 14
    Dedektörün (Verici ya da alıcı) duvardan uzaklığı - 8
    Binaya yerleştirilecek yangın alarm zil ya da sirenleri için , binanın yapısı ve normal gürültü seviyeleri bilinmelidir. Prensip olarak ,ortam gürültü seviyesinden en az 5 dB fazla ve en az 65 dB ses seviyesine sahip sirenlere ihtiyaç olacaktır. Uyuyan insanların bulunduğu ortamlar için en az 75 dB kabul görmektedir.

    Binada aynı anda çalması planlanan 2 farklı ses tonu ya da biçimine sahip sesli uyarıcılar yerleştirilmemelidir.(örnek olarak, hem zil hem de siren kullanılmamalı, bunlardan biri seçilmelidir)

    Özellikle, otel, iş merkezi gibi binalarda sirenli sensörlerin kullanılması daha uygundur.

    Duyulan ses seviyesi, sirenden uzaklaşıldıkçaaşağıdaki şekilde azalır.

    örneğin; siren ses seviyesi 100 dB / 1m
    100 dB - 1m
    94 dB - 2m
    88 dB - 4m
    82 dB - 8m
    76 dB - 16m

    Ayrıca, her bir yangın kapısının 30 dB, her bir bina içi kapının 20 dB kayıp yarattığı bilinmelidir.

    Aşağıda, dedektör, buton ve siren yerleşimi ile ilgili tipik örnekler bulunmaktadır.

    [​IMG]

    Dedektör yerleşiminde yapılan yanlışlar:
    Kablolama

    Tecrübelerle sabittir ki, bir yangın algılama ve alarm sisteminin istenildiği gibi ya da hiç çalışmamasının en önemli sebeplerinden biri kablolamanın doğru ve düzgün yapılmamasıdır.

    Kablolamada gerek tasarım gerekse montaj aşamasında aşağıdaki noktalara çok dikkat edilmelidir.

    * Dedektörlerin bulunduğu zon ya da loop kabloları , üretici firma önerilerine uygun seçilmelidir.
    * Kablo kesitleri hesaplanmalıdır.
    * Üretici firma loop ya da zon uzunluklarına uyulmalıdır.
    * Kablo yükü hesapları yapılmalıdır.
    * Bağlantılar mukavim bir biçimde ve doğru yapılmalıdır.
    * kablo güzergâhları, müdahale edilebilecek şekilde seçilmelidir.
    * Kablo güzergâhlarında su ya da çok yüksek nem olmamalıdır. Eğer olacak ise bu şartlara
    uygun kablo kullanılmalıdır.
    * Kablo ekranlaması, standartlara ve yönetmeliklere uygun biçimde topraklanmalıdır.

    Yangın alarm sistemi uygulamalarında bütün firmaların yangın güvenliği açısından bu kurallara uyması gerekmektedir. Yangın gibi çok riskli bir afetle başbaşa kalmayı kimse istemeyecektir. Bunun için yangının ilk çıkış aşamasında müdahale edilmesi çok önemlidir. Bunun içinse yangın alarm sisteminin kuralına uygun olarak yapılması tesis edilemesi gerekmektedir.

    Bu Makalenin Tüm hakkı www.guvenlikdanismanlik.com sitesine aittir. Sitemizin linki eklenmek sureti ile başka sitelerde kullanılabilir Fakat kaynak belirtmeden yapılan alıntılar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.