1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
    İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Yerüstü lpg tank bölümü tehlikeleri belirleyelim

Konusu 'Tehlike ve Riskleri Belirle' forumundadır ve Ersin Bozkurt tarafından 27 Haziran 2013 başlatılmıştır.

  1. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

    • Forum Yöneticisi
    Sertifika Numarası:
    43934
    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Makina mühendisi
    fotoğraf;
    1.png

    Ekli Dosyalar:

  2. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

    • Site Yöneticisi
    İl Temsilciliği:
    Trabzon
    Sertifika Numarası:
    47086
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    Fotoğraf direk görünse güzel olurdu diyagramı ile..

    Tehlike :Gaz Sıkışması
    Risk:patlama
    Şiddet:Ölüm
    Tedbir:patlamadan korunma Dökümanı Doğrultunda iyileştirmeleri yapmak,
  3. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

    • Forum Yöneticisi
    Sertifika Numarası:
    43934
    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Makina mühendisi
    eksiklikler; çitin dış kısmı her kısmın ortalarına yangın söndürücüler asılacak ,uyarı levhaları yetersiz,TS12820 ye göre diğer alanlara olan emniyet mesafeleri ölçülecek(resimde gözükmüyor ama alan fabrikaya yakın), çitin kapısı kilitli değil kilitlenecek,akaryakıt dolum tankeri için topraklama laması ve dolum talimatı yok,asılı olması lazım, resimde net gözükmüyor ama lpg boruları tesisatında korozyon var,tesisat ,tank ve tankın ayakları korozyondan korunmalı.iç kısım otlardan arındırılmalı,dış kısımdaki paslı malzemeler oradan alınmalı,resimden gözükmüyor ama arkadaki istinad duvarında çatlamalar var bir gün duvar tankın üzerine çökme yapabilir,gaz kaçak alarm cihazı işlevselliği kontrol edilmeli(gaz kaçağında gaz akışını kesen sistem de olmalı,güvenli bir noktaya acil stop butonu da takılabilir,çitin içeriye giriş kapısı üzerine kişideli statik elektriği alıcı(nötralizatör) el koyma levhası takılmalı.çitin dış kısmı bir araç çarpmasına karşı bariyerler yere monte edilmeli.aslında tank üzerine sundurma yapılıp otomatik köpüklü yangın söndürme sistemi olması lazım
  4. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

    • Forum Yöneticisi
    Sertifika Numarası:
    43934
    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Makina mühendisi
    burada patlama BLEVE olayından dolayı olabilir.(olabilecek gaz kaçağının zemin civarında birikmesi ve bir kıvılcım ile yanmaya başlaması ile bu lpg tankı etrafındaki yangın, tankı ısıtır ve dolayısı ile içindeki sıvı lpg yi kaynatır ve bu kaynama ile genleşme sonucu iç basıncın tankın yapısal dayanıklılık basıncını yenmesi sonucu tank patlar ve hemen içindeki lpg de patlar bu patlamalar çok şiddetli olur.
  5. buketdemir İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    yorumlarınızı bekliyorum

    Ekli Dosyalar:

  6. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

    • Site Yöneticisi
    İl Temsilciliği:
    Trabzon
    Sertifika Numarası:
    47086
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    Çocuk parkının hemen yanında tecrit edilmemiş sıkıştırılmış gaz tankı çok fena..patlamadan korunma dökümanına göre 1. dereceden tehlikeli bir bölge denip kaldırılması bile talep edilebilir..
    --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 24 Ekim 2013 ---
  7. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

    • Forum Yöneticisi
    Sertifika Numarası:
    43934
    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Makina mühendisi
    evet ,parkın içinde.emniyet mesafelerine uyulmamış,koruyucu önlemler yok .emniyet mesafelerine uyulsa da yeraltı tankı olmalı ve parkın içinde olmamalı.ayrıca belediye buna nasıl izin vermiş?
  8. buketdemir İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    park olsa bi nebze iyi burası okulun yani orası sa okulun parkı ve hemen yanında da ders yapılan bir oyun sahası var.bunun için dolum yapan firma ile mi görüşmeliyim.yol gösterebilir misiniz?
  9. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

    • Forum Yöneticisi
    Sertifika Numarası:
    43934
    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Makina mühendisi
    bence bu tankın iptal edilerek kurumdan doğalgaz a dönülmesini isteyebilirsiniz (sanırım binaya gelen doğalgaz hattı vardır)
  10. buketdemir İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    doğal gaz henüz gelmedi oraya maalesef
  11. Erdem Baskın Forum Yöneticisi

    • Forum Yöneticisi
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    OSGB
    tank sahasındaki kuru otlar yanmaya ve sonrası tank patlamasına neden olacak 1.cil kriterdir bence
  12. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

    • Forum Yöneticisi
    Sertifika Numarası:
    43934
    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Makina mühendisi
    tankın yeraltına alınmasını (katodik koruma da yapılarak) isteyebilirsiniz bu da masraf tabii ki
  13. buketdemir İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    bu konuda detaylı bilgiler,alınacak tedbirlerin olduğu dökümanlar var mı elinizde biraz okumakta fayda var.çünkü ilk kez karşılaşıyorum :) şu an teknik olarak öneri sunacak bilgiye sahip değilim kuruma.bunun için tankı kuran firmadan da destek alabilir miyim ?
  14. Erdem Baskın Forum Yöneticisi

    • Forum Yöneticisi
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    OSGB
  15. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

    • Forum Yöneticisi
    Sertifika Numarası:
    43934
    Uzmanlık Sınıfı:
    A Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Makina mühendisi
    ilgili standartları okuyun ,gaz dedektörleri ,yangın alğılama, yangın söndürme sistemleri ,etrafının çitle kapatılması ,uyarı levhaları,emniyet mesafeleri ,periyodik kontrol ve bakımları , gaz dolumu talimatı ,topraklama,...... bunlara bakın

    Ekli Dosyalar: